Solicitud de ayuda a expertos para elegir un medidor de caudal

2018-08-24View Original

Thread Content

Quiero encontrar un medidor de caudal de gas; Parámetros del aire a medir: la caída de presión máxima permitida es de 200 Pa, el caudal máximo es de 40 m³/h y la velocidad del flujo es de 5 m/s. Por favor, ¿podría alguien indicarme qué tipo de medidor de caudal de gas sería adecuado para realizar estas mediciones?
Reply #22018-08-24
Los medidores de flujo de gas más comunes son los medidores de tipo vórtice, los medidores de placa orificial y los medidores de flujo térmico. No sé qué tipo de gas desea medir; además, es importante saber si el gas es corrosivo. También es necesario elegir el medidor en función del tamaño de la tubería. Para más información, puede visitar http://www.zhanfengdesign.com. Espero que esto le sea útil
Reply #32018-08-24
El caudalímetro de equilibrio presenta una pérdida de presión menor, y su precisión de medición es mayor que la de la placa de orificio
Reply #42018-08-27
La presión de funcionamiento del propio gas también es baja, no supera los 1 kPa. ¿Es posible medir dichas condiciones utilizando la medición de la diferencia de presión?
Reply #52018-08-27
Con una presión tan baja, se utiliza un medidor de caudal de masa de gas de tipo térmico
Reply #62018-08-27
Antes ya realizamos compras en este sentido; se decía que se medía la temperatura mediante la fricción generada por el flujo de fluidos. Utilizamos un conjunto de esos dispositivos, pero no pudimos obtener datos de medición, ya que la presión era baja, la diferencia de presión también era baja y la velocidad del flujo era escasa. Por eso, resultó muy difícil elegir un medidor de caudal adecuado
Reply #72018-08-27
El tipo térmico puede azotar uno por uno. . . El mastín tibetano que sufre por los malos productos de Tíbet… También están las tuberías de Venturi y las tuberías de tipo “Pittman”, para medir caudales a velocidades muy bajas. Vengan a verme y compren un manómetro de diferencia de presión; yo les enseñaré cómo utilizarlo para realizar mediciones precisas. Gagagaga
Reply #82018-08-27
Incluso con una diferencia de presión muy baja, el medidor de desprendimiento de piel puede detectarlo.
Reply #92018-08-27
El diámetro del tubo es demasiado pequeño; es posible que la diferencia de presión no sea suficiente.
Reply #102018-08-29
Una velocidad de flujo de 5 M/S se considera baja, ¿o es que usted proporcionó un valor incorrecto? Nuestra velocidad de flujo es de 0,05 M/S; con eso ya se puede medir la masa de gas de tipo térmico
Reply #112018-08-29
He echado un vistazo; parece que este proceso se lleva a cabo en laboratorios universitarios. Quisiera saber más sobre los medidores de caudal con tubo de Pitot
Reply #122018-08-31
Conozca el medidor de flujo ultrasónico: velocidad del flujo de 1 a 25 m/s, el rango de flujo y la presión son perfectos, y la precisión es de clase 0.5. Añadir V: lupanpanlu
Reply #132018-08-31
Si no se busca reducir al mínimo la pérdida de presión, tanto el equilibrio porososo como las celdas de vórtice son opciones viables. Si no se tiene en cuenta el precio, también son adecuados los medidores de flujo de masa o calor. Pero… no existe una solución absolutamente perfecta. Además, una velocidad de flujo de 5 metros por segundo es bastante alta; generalmente, solo cuando la velocidad es inferior a 0.5 metros por segundo existe una pequeña posibilidad de que no sea posible realizar la medición. No hay por qué preocuparse demasiado; ¡escoja con confianza!
Reply #142018-08-31
No hay problema al usar un medidor de caudal por vórtices
Reply #152018-09-01
Se indica el diámetro y la presión de funcionamiento real; se puede elegir un caudalímetro de masa para gases
Reply #162018-09-03
Todos están considerando los medidores de caudal, ¿alguien ha calculado el diámetro del tubo? Si la tasa de flujo es de 40 metros cúbicos por hora y 5 metros por segundo, el diámetro del tubo debería ser de 50 mm. ¿Alguien ha visto algún medidor de caudal de tipo “barra” instalado en un tubo de 50 mm? Por favor, adjunte una imagen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.