Punto de rocío del aire de control: -36,6. Presión: 0,7 MPa. ¿Por qué hay agua en la tubería principal?

2018-08-26View Original

Thread Content

Punto de rocío del aire de instrumentación: -36,6; presión: 0,7 MPa. ¿Por qué hay agua en la tubería principal? No está claro si se trata del punto de rocío a esa presión o al punto de rocío a presión atmosférica. Solicito la orientación de los maestros
Reply #22018-08-27
En condiciones de presión atmosférica normal, tampoco debería haber agua, ¿verdad? Quizás se acumuló en las tuberías anteriormente. O bien, el análisis fue incorrecto
Reply #32018-08-27
El punto de rocío a presión atmosférica de -36,6, convertido a 0,7 MPa, debería ser de alrededor de -10 °C
Reply #42018-08-27
¿Cómo se obtuvo tu punto de rocío de -36.6°C? ¿Medir mediante un higrómetro portátil en un punto de purga? Eso es completamente inexacto. La mejor forma de medir el punto de rocío es mediante mediciones en línea, ya que así se obtienen resultados precisos. Los fabricantes de secadores suelen prometer valores de punto de rocío que en realidad no son alcanzables. Una razón es que nunca tienen en cuenta la posibilidad de que el secador funcione por encima de su capacidad máxima; si las tuberías de entrada y salida del secador están completamente abiertas, el flujo de aire será mucho mayor que el valor nominal. Por lo general, no se instalan medidores de flujo en la salida, y cuando sí se utilizan, suelen ser medidores de tipo rotor de vidrio, los cuales no ofrecen compensación alguna y, por lo tanto, dan lecturas inexactas. En cualquier caso, la presencia de agua en el aire generado por el secador se debe, generalmente, a que este funciona por encima de su capacidad máxima. Además, con el paso del tiempo, la parte de alúmina puede dejar de funcionar adecuadamente, por ejemplo, debido a la contaminación con aceite
Reply #52018-09-21
0,7 MPa; el punto de rocío es de -36,6 °C. Al convertirlo a condiciones de presión atmosférica, el punto de rocío resultante es de -17,6 °C. En cuanto a las condiciones de presión atmosférica y presión elevada, lo importante es tener en cuenta la temperatura del entorno en ese momento. Por supuesto, también hay que considerar la eficiencia de transferencia de calor del material utilizado. Si se descarta la posibilidad de que la temperatura exterior sea inferior al punto de rocío, es muy probable que ya hubiera agua acumulada dentro de las tuberías antes de que se iniciara el funcionamiento del sistema. Desde el punto de vista de la vigilancia, una medición puntual del punto de rocío mediante muestreo no tiene mucho sentido; es necesario realizar un monitoreo continuo a largo plazo. La medición portátil solo sirve como medida complementaria. La detección de fallos es como ir al hospital: ¿es posible que haya algún problema en las pruebas que se realizan? ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan? ¿Podrían proporcionar información más detallada? Si es posible, puede enviarme información más detallada a esta dirección de correo: yh@tyrande-sc.com
Reply #62018-09-22
Es normal que haya agua al principio de conducir; ¿cómo es posible que no haya agua en absoluto? Además, si durante el uso normal aparece agua de repente, mida la presión en la salida del secador o en la salida de la tubería principal de separación de aire; así podrá determinar si se trata de agua que entró por error por parte del usuario, o bien de agua que no fue eliminada adecuadamente por la propia máquina.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.