En la empresa hay un tanque ácido, con un sistema de control remoto por válvulas magnéticas para monitorear el nivel del líquido. En la parte superior hay una válvula de diafragma que controla el ácido inferior. La válvula de diafragma no presenta fugas internas, y la boya magnética funciona correctamente. Sin embargo, incluso después de cerrar la válvula superior, la boya magnética sigue subiendo lentamente; tras unos minutos, vuelve a funcionar normalmente. ¿Qué está causando esta situación? ¿Será un cambio en la densidad ácida, o será que el revestimiento interno del tanque se deforma y obstruye la abertura de la brida, lo que impide una conexión adecuada?
Existen muchas razones para ello. En primer lugar, si se descarta la posibilidad de que haya cambios reales en el nivel del líquido, entonces lo más probable es que el nivel se estabilice en una posición determinada después de aumentar lentamente. La primera posibilidad es que la válvula del estado gaseoso no funcione correctamente. Otra posibilidad es que el tubo de medición del medidor de nivel con válvulas magnéticas se estreche, lo que aumenta la fricción. Para saber si el problema proviene de impurezas o del revestimiento interno, es necesario realizar una inspección detallada. Solo existen estas dos posibilidades
Resuelto. De hecho, fue la deformación del revestimiento lo que causó que la abertura de la brida inferior quedara obstruida
¿Cómo se deforma el revestimiento a presión atmosférica? La calidad no es satisfactoria. El análisis está completo. Jaja