¿Es necesario que los sensores fijos de gases inflamables y tóxicos cuenten con un detector de alarmas acústicas y luminosas? ¿Qué estándares se deben seguir?
De acuerdo con la norma GB50493-2009 “Normas de diseño para la detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica”, es necesario contar con alarmas sonoras y luminosas en el lugar, y las señales de alarma deben ser transmitidas a la sala de control o al puesto de vigilancia donde hay personas trabajando.
GB50493-2009 “Normas de diseño para la detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica”, ese es el único estándar. Consulte también el documento número 116
Pero la norma GB50493-2009 no establece que la sonda deba contar con una alarma sonora y luminosa, ¿verdad?
Los gases tóxicos deben llevarse consigo; los gases inflamables basta con que active la alarma de control general.
Las normativas exigen que, en caso de ser necesario, se informe a la policía in situ
La sonda puede no venir con un detector de alarmas, pero se debe instalar uno en el lugar. Por favor, lean detenidamente las especificaciones.
En la norma GB50493-2009 se indica claramente esto. Es necesario leer atentamente los requisitos del punto 3.0.4. Por supuesto, no se exige necesariamente el uso de alarmas sonoro-luminosas; también se puede utilizar una alarma acústica
Para garantizar la seguridad, es necesario que los detectores de gases tóxicos y combustibles en el lugar cuenten con alarma sonora y luminosa
La sonda en sí no viene incluida; es el controlador que se encuentra encima de la sonda el que cuenta con alarma sonora y luminosa.
En el lugar, debe haber un sistema de alarma con sonido e luz
Aquí también, durante las inspecciones de seguridad de los días pasados, el equipo de expertos nos dio recomendaciones para realizar mejoras. Según ellos, los sensores de detección de gases inflamables y tóxicos deben contar con una alarma sonora y luminosa. Incluso en nuestra sala de control, donde existen dispositivos de alarma independientes, eso no es suficiente. Pero, ¿en qué normativa se especifica esto? En la norma 50493 no se menciona que los sensores también deban tener alarma sonora y luminosa. ¿Alguien lo sabe?
No existe la obligación de contar con sensores de alarma para gases inflamables y tóxicos que también emitan señales sonoras y luminosas; véanse las instrucciones correspondientes. Esta es una solución sencilla cuando el sistema de alarma para gases inflamables y tóxicos es de pequeño tamaño. En casos en que haya muchos puntos de detección, es recomendable utilizar un sistema de alarma independiente.