Estimados, ¿los contactos normalmente abiertos del interruptor de límite de las válvulas en sitio están conectados de tal manera que un terminal está conectado a 24V+ y el otro a 24V-?
Reply #22018-08-28
Si es así, el cierre del interruptor provoca un cortocircuito en la fuente de alimentación. Por lo tanto, el interruptor está conectado al mismo extremo de la fuente de alimentación.
Reply #32018-08-29
Eso depende de para qué lo vayas a usar ¿En un PLC, DCS o en un circuito de control eléctrico?
Reply #42018-08-29
Eres realmente excepcional. . . . Deberían ser la señal positiva y la señal negativa
Reply #52018-08-29
Ya dije que se trata de puntos de conexión directa, es decir, la señal + y la señal -. ¿De dónde va a salir la alimentación? Lo que necesitas son puntos pasivos; conectarlos en el gabinete solo causará problemas
Reply #62018-08-29
Mira este diagrama de conexiones y lo entenderás
Reply #72018-08-29
Es ese circuito de puntos DI del DCS; al pasar por los interruptores de límite en el sitio, ¿no se produce entonces un cortocircuito entre 24V+ y 24V-?
Reply #82018-08-29
Este mensaje fue editado por última vez por hxq0374 el 29-8-2018 a las 20:08. Tienes razón; de hecho, se obtuvieron los 24V y la masa eléctrica. Pero en el punto de detección DI del DCS intermedio hay una bobina de detección. Se puede garantizar que la fuente de alimentación no sufra un “cortocircuito”. Pero si conectas directamente los 24V+ y la masa a estos contactos secos, sin duda se producirá un cortocircuito en la fuente de alimentación, lo que causará la destrucción del convertidor de corriente o el apagado automático del interruptor superior.
Reply #92018-08-30
¿Qué terminales tiene el interruptor de límite en el lugar donde se encuentra? Puedes usar un multímetro para medirlos y así encontrar esa pareja de puntos. No hay necesidad de complicarse tanto. Incluso si conectas algo mal, los circuitos IO del DCS cuentan con protección contra cortocircuitos, así que no debería haber problemas, siempre y cuando no se trate de corrientes eléctricas altas
Reply #102018-08-30
Este mensaje fue editado por última vez por ssln123 el 30-8-2018 a las 09:22. Ver vista
Reply #112018-08-30
Si se trata de un DCS o PLC, los interruptores de posición son de tipo seco; basta con conectarlos directamente a las tarjetas del sistema de control. No existe diferencia entre polaridades positivas y negativas. La tensión de referencia en las tarjetas suele ser de 24 V DC, y estas tarjetas también cuentan con resistencias de referencia.
Reply #122018-08-30
Los dos terminales del interruptor de límite deben conectarse ya sea a +24V o a -24V. Si se conectan de la manera que usted mencionó, se producirá un cortocircuito; en el mejor de los casos, se quemará el fusible, y en el peor, se dañará el módulo de alimentación o los instrumentos.
Reply #132018-08-30
Si lo preguntas de esa manera, en la tarjeta debería haber un relé; así se puede hacer.
Reply #142018-08-31
Dentro no hay bobinas, sino varios resistores.
Reply #152018-08-31
Lo que voy a decir a continuación es bastante directo; es posible que te moleste al leerlo. Si tienes esa preocupación, no es necesario que sigas leyendo. Has hecho una pregunta incorrecta. 24V+, 24v-. ¿De quién son los 24V+ y 24V-? Ahora explicas que es DCS. Todavía no se ha dicho todo. En los DCS, los DI tienen tantos tipos de FTA que, si no se indica el modelo, ¿quién se atrevería a asegurar que la forma de conectarlos es correcta? No se puede negar que la gran mayoría de los DI FTA solo aceptan contactos secos. Pero no se puede negar que existen algunos nodos que solo aceptan señales húmedas; incluso hay nodos que reciben señales AC húmedas. Bueno, dejemos de discutir. ¿No sería mejor que averigües qué modelo de FTA vas a utilizar? Si has encontrado el modelo, no deberías hacer preguntas aquí; está todo muy claro en el manual, y así se resuelve el problema.
Reply #162018-09-01
Este es un conector activo; la señal está cargada eléctricamente. También existen contactos secos que no están cargados eléctricamente
Reply #172018-09-01
Ya que hablamos de contacto seco, seguramente se trata de un componente pasivo. Si se trata de contacto húmedo, generalmente se refiere a uno activo.
Reply #182018-09-03
No hay nada más que discutir: el interruptor de circuito sirve para crear un circuito eléctrico al cortocircuitar las 24V DC.
Reply #192018-09-04
Hmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.