¿Por qué fluctúa la temperatura del transmisor de temperatura integrado tipo bus Rosemount? Fluctúa de normal a un valor y vuelve a la normalidad y vuelve a ese valor varias veces al día.
Primero debe verificar si se trata de un problema de sensor o de cambio de temperatura.
Intente cambiar a una resistencia térmica. El cambio de temperatura generalmente no es un gran problema. ¿Hay algún problema con el cableado?
Tuve un cambio de temperatura en mayo de este año y después de eso todo estuvo bien. Recientemente, el problema volvió a ocurrir. Me preocupaba que fuera un problema de selección, pero se comprobó que no había ningún problema.
Bien, gracias. También planeo verificar estos aspectos durante esta inspección.
Deberías preguntar cómo se está ejecutando el proceso.
El cambio de temperatura es todo una función. ¿Hay algún problema de selección? Sólo puedo decir que la calidad de su cambio de temperatura no es buena.
Sí, tiene razón. Primero determine si se trata de un problema con el medidor de temperatura en sí, luego determine si es un problema del sensor y luego determine si se trata de un problema de interferencia. Al final, sólo quedan cuestiones de proceso.
¿Se centra en eliminar los problemas de interferencia y confirmar el efecto de blindaje del cable?
Después de mirar el gráfico de tendencias, la temperatura bajó instantáneamente. No debería haber ningún problema con el proceso. Normalmente, debería haber una tendencia a la baja.
Por supuesto, existe una selección, material, tipo, rango de temperatura, etc., que afectará la vida útil del transmisor.
Gracias, es posible, echaré un vistazo.
Todos estos parámetros pueden afectar la vida útil del cambio de temperatura. Yo también lo acepté. ¿Cuál es el cambio de temperatura?
El tratamiento ha sido completado. Hay agua dentro.
¿Confías simplemente en este tipo de respuesta basura para sobrevivir en este foro?
Si puede cometer un error de tan bajo nivel como la intrusión de agua, debe descartarlo mediante una inspección preliminar. El elemento de medición de temperatura primero debe descartar factores externos como conexión a tierra, terminales sueltos y oxidación.
Pregunté sobre esta falla en el foro antes de inspeccionarla en el sitio. Todos expresaron sus opiniones. Cuando se cumplieron las condiciones para el tratamiento in situ, se descubrió que el agua había entrado en el problema. ¿Por qué comentaron duramente? ¿No podrías darme algún consejo? Abrir la boca es un error de bajo nivel, lo que demuestra que realmente eres un experto. ¡admirar!
Primero intente conectar una resistencia térmica de resistencia fija. Lo mejor sería poder desconectar el sensor de la instalación y probarlo. Verifique si el cableado está suelto, vacío, oxidado, etc., verifique la fuente de alimentación o reemplace el canal de alimentación y verifique la conexión a tierra.