Thread Content
¿Puede el DCS enviar órdenes de parada al sistema SIS? En el proyecto se ha encontrado un problema: el diseño de interbloqueo de las bombas se implementa en el sistema SIS. Sin embargo, el proceso requiere que el sistema DCS permita la parada manual de las bombas (con la operación realizando en el sitio). ¿Es posible que el sistema DCS envíe órdenes de parada al sistema SIS? ¡Por favor, que alguien experto lo explique! Sería mejor si existieran regulaciones al respecto. ¡Primero, gracias a todos!
Probablemente no sea posible. Las razones específicas las sabremos una vez que los expertos lo analicen. En mi opinión, las señales del SIS se transmiten mediante conexiones físicas en los dispositivos locales; seguramente las señales del DCS no funcionen de esa manera
Lo mejor es no utilizar el SIS para controlar el encendido y apagado de la bomba. Comprensión personal: El apagado de las bombas en DCS forma parte de las operaciones de producción, mientras que el SIS sirve para la protección de seguridad; no se deben confundir y deben manejarse por separado. Modificar el control del armario eléctrico, añadiendo un botón para detener la bomba en el DCS (es algo muy sencillo)
Si esta bomba conlleva riesgos como el derrame de materiales, entonces la interrupción automática de la bomba debe realizarse a través del SIS. Pero eso es solo una interrupción automática; en tu caso, lo que se necesita es una interrupción normal de la bomba. Son funciones diferentes. Por lo tanto, tendrás que pedir al equipo eléctrico que modifique el diagrama de control, para que la señal de interrupción provenga del circuito principal de control. Es algo similar a un freno de emergencia. La forma en que se diseña la interrupción de la bomba en el DCS sigue siendo la misma. Cuando el SIS no funciona, también se puede interrumpir la bomba mediante el DCS. No hay conflicto alguno. Pero, una vez que se cumplan las condiciones para la interrupción automática según el SIS, entonces se producirá dicha interrupción
No se puede. En principio, los sistemas de control que no están relacionados con la seguridad no pueden operar los sistemas de control relacionados con la seguridad; además, las paradas manuales relacionadas con la seguridad deben implementarse dentro de la plataforma SIS.
Todos deben entender que el SIS no necesita ser operado por personas, ¿entendido?
No se puede. Puedes dar la orden de parada directamente a través de DCS; no se puede hacerlo a través de SIS
GBT50770-2013 5.0.9 5.0.10 Sistemas de instrumentación de seguridad: los sistemas de control básico no interfieren en el funcionamiento del otro; cálculos
No es posible, pero puedes dar la orden de detener la bomba a través de DCS
¿No se puede? ¿Sí se puede? ¿No se puede? ¿Sí se puede? Puedes decir que sí si quieres, y también está bien si dices que no. El partido manda sobre las armas; el equipo es tuyo para usarlo como quieras. Puedes manipularlo a tu antojo… Cualquier manipulación se considera válida, y de esa manera se “descubre” la verdad. . . .
En condiciones normales, el SIS no puede ser manipulado por el hombre