Significado de la leyenda de los órganos ejecutivos

2018-09-03View Original

Thread Content

¿Podría explicarme qué significan los actuadores que aparecen en la leyenda?
Reply #22018-09-03
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 3 de septiembre de 2018, a las 09:42. La válvula neumática se controla mediante la posición de la válvula electromagnética. La letra “X” es un carácter adicional sin significado alguno. Las letras “C” y “O” representan respectivamente los estados de cerrado y abierto. “Z” indica el mecanismo de accionamiento, “S” indica el interruptor, y “I” indica el indicador. Parece que “XY” se refiere a la válvula electromagnética. En la imagen se pueden ver la válvula de regulación (XV), la válvula electromagnética que controla el funcionamiento de la válvula de regulación (XY), el interruptor que controla el estado de la válvula electromagnética (XS), los interruptores que indican el estado de la válvula de regulación (XSO y XSC), así como los indicadores (*O y *C). La válvula eléctrica (MV) es un dispositivo que utiliza interruptores (MZO y MZC) para controlar el motor eléctrico (M), permitiendo así la activación o desactivación del mismo, así como su funcionamiento en sentido directo o inverso, con el fin de regular la válvula. M representa al motor eléctrico, Z a los interruptores de control, y A a las señales de alarma.
Reply #32018-09-03
Actuador neumático de pistón de doble efecto con válvula esférica
Reply #42018-09-03
¿Podría explicar por qué hay una diferencia entre dos válvulas electromagnéticas y una sola?
Reply #52018-09-03
Asegurar que se active el sistema de bloqueo en caso de que una válvula electromagnética esté dañada
Reply #62018-09-03
¿Se refiere al lugar donde hay dos válvulas electromagnéticas? ¿Significa eso que esa válvula es más importante?
Reply #72018-09-03
Básicamente, eso es lo que significa: si la válvula electromagnética no cuenta con certificación SIL, al instalar dos válvulas electromagnéticas, se debería lograr un circuito de seguridad de nivel SIL2. También hay los que tienen 3 válvulas electromagnéticas.
Reply #82018-09-05
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 7 de septiembre de 2018, a las 06:21. Se utilizan dos válvulas electromagnéticas; esto demuestra que estas válvulas de control son muy importantes. Las dos válvulas electromagnéticas actúan como una doble garantía para evitar operaciones erróneas. Si alguna de las válvulas electromagnéticas falla (por ejemplo, debido a un mal contacto o falta de alimentación eléctrica), eso no causará que la válvula se abra por error.
Reply #92018-09-06
Desde el punto de vista de la seguridad ante fallos, el uso de dos válvulas electromagnéticas permite abordar dos situaciones: una es evitar que la válvula funcione de forma incorrecta, y la otra es evitar que la válvula se niegue a funcionar. Al analizar el diagrama de estas dos válvulas electromagnéticas presentado por el autor, si se siguen los principios de diseño de seguridad ante fallos, cuando hay corriente eléctrica normal, las interbloqueos no funcionan; obviamente, solo cuando ambas válvulas electromagnéticas pierden la alimentación eléctrica es cuando se activan los mecanismos de interbloqueo. Por lo tanto, si alguna de las válvulas electromagnéticas falla y pierde alimentación eléctrica, la válvula no se moverá.
Reply #102018-09-06
Con carga normal, las válvulas se bloquean mutuamente solo cuando ambas válvulas electromagnéticas pierden alimentación eléctrica, lo que evita que estas actúen de forma incorrecta
Reply #112018-11-11
Mejorar el nivel de integridad y reducir la probabilidad de fallo cuando se disminuyen los requisitos de operación.
Reply #122018-11-12
La explicación es muy detallada, ¡me gusta!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.