Busco consejo: en el gabinete de instrumentos del nuevo equipo, se trata del circuito 220V UPS. Los responsables exigen que la línea neutra esté conectada a tierra, pero en el diseño no se especifica algo así. ¿Es razonable esta exigencia?

2018-09-05View Original

Thread Content

Pido consejo a todos: en el gabinete de instrumentos del nuevo equipo, hay un circuito de 220V UPS. Los responsables exigen que el cable neutro esté conectado a tierra, pero en el diseño no se especifica algo así. ¿Es razonable esta exigencia?
Reply #22018-09-05
En las especificaciones de diseño para la alimentación de los instrumentos HG_T20509-2014 no se exige que el cable neutro esté conectado a tierra; por lo general, el extremo negativo de 24 V está conectado a tierra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.