Thread Content
Miren, ¿este válvula de regulación es de dos líneas o de cuatro líneas? La salida del DCS es un punto AI pasivo
Entiendo que son dos líneas; no se especificó la salida DCS, debería ser alimentación por circuito. Además, si se trata de un dispositivo a prueba de explosiones, debería añadirse un cable para la válvula que conduzca hasta dicho dispositivo.
Todo es AO y AI; la señal de retroalimentación necesita alimentación de DCS
Este es un válvula de regulación neumática, con posicionador y retroalimentación.
Se trata de una válvula neumática con localizador. El localizador recibe la señal de corriente 4-20 MA proveniente del DCS; la salida de retroalimentación sobre la posición de la válvula es una señal 4-20 MA en formato de dos cables. Por lo tanto, se necesita una fuente de alimentación externa.
La señal AO necesita 24V DC suministrados por DCS
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/forum/201809/05/102029vtgstepnngza7m1g.jpg En la esquina superior izquierda se encuentra la señal AO proveniente del DCS; se trata de una señal emitida por los controladores del DCS; En la esquina inferior izquierda se encuentra la señal de IA que se envía al DCS; se trata de la señal relacionada con la posición de la válvula ; En la esquina superior derecha se encuentra la señal DI que se envía al DCS; se trata de la señal del interruptor de límite superior de la posición de la válvula ; En la esquina inferior derecha se encuentra la señal DI que se envía al DCS; se trata de la señal del interruptor de límite inferior de posición de la válvula.
Todos son personas sensatas; están de acuerdo con lo que dijo el de arriba
Todos respondieron de manera muy clara, al pasar por allí
DCS proporciona puntos de IA, ¿se necesita una fuente de alimentación externa?
Todos son módulos de alimentación que proporcionan una salida y una señal de retroalimentación
Una señal de control de entrada, una señal de retroalimentación de salida
Tanto la IA como el AO se refieren en relación con el DCS; por lo tanto, para que la retroalimentación de las válvulas funcione, se necesita una alimentación de 24 V