Thread Content
La temperatura de operación es de 100 °C, ¿cómo se debe determinar el rango de temperatura que mostrará el indicador del termopar? La presión de operación es de 0,25 MPa. ¿Cómo se determina el rango de visualización en la configuración?
SHT 3005-2016 Normas de diseño para la selección de instrumentos de automatización en la industria petroquímica 5.1.3 Temperatura de operación de los instrumentos de temperatura: para los termómetros locales, debe ser del 30% al 70% del rango de medición; para los transmisores de temperatura, debe ser del 10% al 90% del rango de medición. Para la selección del rango del instrumento de presión, véanse los requisitos de la sección 6.1.
En los instrumentos de medición de temperatura y presión que no son inteligentes, el rango de medición establecido en fábrica es fijo; los usuarios del instrumento no pueden modificarlo. En cambio, los instrumentos inteligentes suelen permitir a los usuarios establecer el rango de funcionamiento, es decir, definir el rango de señales de 4 a 20 mA, correspondiente al rango de temperatura o presión deseado. El rango de trabajo debe establecerse dentro del rango nominal. Por lo general, no debe ser inferior a 1:5.
En general, basta con introducir el rango de medición nominal del instrumento en el dispositivo receptor de señales. No es necesario preocuparse por la temperatura o presión de operación; puede ser cualquiera que sea. Lo importante es que el instrumento funcione de manera segura y sin riesgos, siempre y cuando esté dentro de su rango de medición nominal.