Thread Content
¿A qué terminales se conectan las líneas de entrada 2 y de retroalimentación 2? En ambos casos, es 4-20 mA
Este mensaje fue editado por última vez por pyqppp el 6-9-2018 a las 13:16. Se indica el modo de conexión de dos cables: 3+, 8- (al mismo tiempo, 5 y 6 se conectan entre sí); Conexión de retroalimentación en dos líneas: 61+, 62-
¿Hay retroalimentación de la posición de la válvula? La retroalimentación de la posición de la válvula es la señal de salida de otro transmisor de posición de la válvula, no está en el posicionador.
La retroalimentación está conectada a 61 y 62; se necesita distribución de energía DCS. También hay que ver si tu localizador tiene un módulo de retroalimentación
Existen dos formas de conectar un sistema de dos líneas. Consulte el modelo específico de su localizador: una es 3+8 y la otra es 6+8-
La Figura 9 muestra la conexión de tipo “dos líneas” a prueba de explosiones, mientras que la Figura 10 muestra una conexión no a prueba de explosiones. Se tomó una captura de pantalla incorrecta
Los localizadores de Siemens pueden venir equipados con un módulo de retroalimentación, por lo que no es necesario añadir una unidad de retroalimentación de posición separada.
Segundo piso, correcto. Pero la retroalimentación necesita un sistema de distribución DCS
No debería haber distribución de energía por parte del DCS. En realidad, no debería haber ninguna distribución de energía en absoluto. Debería ser algo que venga incluido en el propio localizador
Si se necesita distribución de energía mediante DCS, conectarlo según el sistema de cuatro cables probablemente no generará señal
Nuestra fábrica cuenta con cientos de localizadores Siemens, tanto los a prueba de explosiones como los que no lo son. Todos los localizadores necesitan alimentación eléctrica para poder enviar información de retroalimentación. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de instalarlos. El gabinete debe estar conectado a la red eléctrica para que pueda suministrar energía a los localizadores y así permitir la retroalimentación.
La respuesta correcta está en el segundo piso; ya me había encontrado con eso una vez antes