2018-09-07View Original

Thread Content

Ahora tengo instalados varios transmisores: EJA110A, EJA430E, EJA118E y EJA530E. Todos son de tipo HART y necesitan ser ajustados. ¿Se puede utilizar el modelo 375? ¿Se pueden conectar los sensores directamente a las dos terminales del transmisor? En las imágenes de Internet dicen que hay que conectar una resistencia de 250 ohmios. ¿Es necesario? Sería genial poder ver una imagen, ¡gracias a todos los usuarios por su ayuda!
Reply #22018-09-07
Si se trata de un protocolo Hart, los sistemas de dos cables pueden conectarse directamente a las terminales correspondientes. En caso de que no haya comunicación, basta con conectar una resistencia de unos 250 ohmios en el circuito de mA, y luego conectarla a ambos extremos de dicha resistencia
Reply #32018-09-07
Si el transmisor ya está conectado a la barrera de seguridad, se puede conectar directamente al operador. Pero si está conectado a una fuente de alimentación conmutada, es necesario conectar una resistencia en serie. Se recomienda utilizar una barrera de seguridad que ya incluya la resistencia necesaria
Reply #42018-09-07
Conectarlo directamente a los terminales es suficiente; si no hay comunicación, se puede conectar una resistencia en serie
Reply #52018-09-07
Eja es de Yokogawa; por lo general, los productos de Yokogawa no son muy buenos en términos de calidad. Si ya está instalado en el sitio, se puede conectar directamente a 375. Inténtelo primero
Reply #62018-09-07
Hace un tiempo, no sé si compré un EJA falso; el nivel de presión diferencial variaba sin control... Tuve que llevarlo de vuelta para ajustarlo en dos ocasiones antes de que volviera a funcionar normalmente
Reply #72018-09-07
Si ya está instalado en el sitio y conectado a los instrumentos interiores, entonces no es necesario conectar una resistencia de 250 ohmios en serie. Si se va a calibrar el transmisor directamente en interiores, es necesario utilizar resistencias en serie para realizar la calibración y los ajustes necesarios.
Reply #82018-09-07
Colócalo directamente en el lugar; si no se puede colocar, prueba a conectar una resistencia
Reply #92018-09-08
Los transmisores Hart de Yokogawa son realmente frustrantes: en días calurosos, no se puede operar el dispositivo bajo el sol, y luego hay que buscar resistencias por todas partes. Es increíblemente molesto. Si se puede decidir qué marca adquirir, se recomienda Rossmount; no es por favoritismo hacia marcas extranjeras, sino porque realmente es muy estable
Reply #102018-09-10
¿Cómo se determina si es calibración en interiores o en exteriores, si se añade una resistencia durante la calibración en interiores y no se añade ninguna durante la calibración en exteriores?
Reply #112018-09-11
Calibración en interiores, es decir, sin medidor secundario
Reply #122018-09-12
Por lo general, no es necesario usarlo directamente en los terminales; si la conexión HART no funciona, entonces se puede considerar añadir una resistencia

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.