En una zona determinada del almacén, los artículos almacenados pueden liberar gases tóxicos. ¿Esos detectores de gases tóxicos deben instalarse solo en un radio de 2 metros dentro de esta área, o también en otras áreas? (Lugar de almacenamiento: una zona pequeña dentro de la habitación grande). ¿Se debe considerar toda la habitación grande como una fuente de emisión?
Esto debe ser resuelto por diseñadores profesionales; la verificación de seguridad es bastante complicada. Tenemos un almacén, en el que solo se han colocado unos pocos en los bordes.
Las pequeñas áreas están aisladas por separado; es decir, se trata de zonas cerradas e independientes en las que solo pueden existir pequeñas áreas. No se ha aislado; toda la zona debe estar protegida
Para una respuesta más profesional, se necesita también un techo por el que suban los gases tóxicos
La densidad de los gases se calcula para los gases pesados; no ascienden hacia el techo.
Es decir, se trata de utilizar el almacén como una gran fuente de emisión, con instalaciones solo en sus alrededores
Las pequeñas áreas no tienen separación; si se quiere instalarla en toda la zona, ¿no sería 2 m por cada una? Entonces, habría que poner más de diez
Bastaría con establecer dos puntos de alarma. Depende también del tamaño de la habitación
Proveerse de lo necesario por uno mismo. Eche un vistazo a las normas
La habitación mide 5 m por 20 m; la fuente de emisión se encuentra aproximadamente a 5 m del lado más largo.
Sería mejor colocarlo en una esquina del plano general.
Según los estándares, en función de la densidad del gas tóxico: si su densidad es menor que la del aire, se coloca un detector a 500 mm por encima del punto de liberación. Si, por el contrario, su densidad es mayor que la del aire, creo que el detector debe colocarse a 500 mm por encima del suelo (no recuerdo con exactitud). En cualquier caso, basta con colocarlo en el lugar donde se produce la liberación del gas. Además, teniendo en cuenta las condiciones de mala ventilación, el detector debe colocarse en los lugares donde se acumulan los gases, siempre y cuando su densidad sea menor que la del aire. Si dices que se trata de una zona en la que no se puede determinar cuál es el punto de liberación, entonces según las normas, cada punto de liberación tiene un rango específico. Debes utilizar ese rango como referencia; el principio de que los valores deben estar por encima o por debajo de ese rango sigue vigente. Basta con cubrir todo el rango de liberación.