¿Cómo se deben interpretar los símbolos de instrumentación de la especialidad de control automático en los planos?

2018-09-08View Original

Thread Content

¿Cómo se interpretan los indicadores en color verde? ¿Qué significan las letras en inglés y los números?
Reply #22018-09-08
¿Hay alguna información sobre este instrumento?
Reply #32018-09-08
HG/T 20505: Indicadores de funciones y símbolos gráficos de los instrumentos de medición y control en procesos
Reply #42018-09-09
Está en el foro; puedes buscarlo allí, o también puedes buscarlo en Baidu y lo encontrarás
Reply #52018-09-09
La salida PI-1201-5, representada por una línea discontinua, se dirige a dos válvulas de control; claramente se trata de un sistema de control. Al menos debería denominarse PIC-1012-5, por lo que este diagrama es incorrecto.
Reply #62018-11-05
PI-1201-5 es un transmisor de presión; el dispositivo PG que se encuentra junto a él es un manómetro de indicación local. La línea verde discontinua del transmisor de presión conecta a HV-1201-5 y KV-1202-5, lo que indica que este transmisor está relacionado con estos dos dispositivos en el diagrama de circuito, por ejemplo, para que la válvula se active cuando el valor de la presión supere un cierto umbral. El TI-1201-5 es un transmisor de temperatura o una resistencia térmica; en cualquier caso, se trata de un dispositivo para transmitir datos de temperatura a distancia. En la página principal del PID, generalmente hay una tabla con las letras correspondientes, como P para presión, I para indicación, etc. En la leyenda también se muestran las válvulas. Ahora, los diseños que se crean en los estudios de diseño no siguen estándares alguno. De todos modos, nosotros, que trabajamos en el sitio de construcción, basta con entender el significado de esos diseños
Reply #72019-02-27
Indicador de temperatura TI, manómetro de presión en sitio PG, válvulas de regulación KV, HV; la línea discontinua verde representa el circuito de control

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.