Gracias a todos. Volveré a describir el problema: cuando la válvula de regulación que controla el cierre sufre una falla, ¿cómo se puede lograr que la válvula se cierre al 30%?

2018-09-10View Original

Thread Content

Gracias a todos. Volveré a describir el problema: cuando la válvula de regulación que controla el cierre sufre una falla, ¿cómo se puede lograr que la válvula se cierre al 30%?
Reply #22018-09-10
Si se trata de un actuador de tipo cilíndrico, es fácil ajustarlo; en cambio, los actuadores de membrana neumática pueden no permitir tantos ajustes mediante la regulación del vástago de la válvula. Si, por razones técnicas, la válvula no permite cerrarse completamente, se recomienda sustituirla por una válvula de cierre neumático, pero es necesario considerar si eso es seguro.
Reply #32018-09-10
¿Cuáles son los pasos necesarios para meter a un elefante en el refrigerador?
Reply #42018-09-10
En cuanto al hardware, se puede hacer un soporte para sujetar el vástago de la válvula. . . Fácil de implementar, fácil de deshacer. Jaja
Reply #52018-09-10
Lo importante es indicar qué tipo de fallo se ha producido, ya que los métodos para solucionar diferentes fallos son distintos. Pero lo mejor es eliminar el fallo...
Reply #62018-09-10
La seguridad en caso de fallo de la válvula, FC, consiste en que la válvula se cierre cuando se pierden por completo las señales de gas y electricidad. Usted pide que la válvula se cierre al 30%, ¿entonces cuándo se cerrará al 100%? ¡El plan de control que me has dado no es completo! Si se trata solo de una acción de interbloqueo específica, reduciéndola al 30%, eso también se puede lograr mediante el programa. Si se cierra por fallo al 30%, no existe la posibilidad de cerrarlo por completo; sin embargo, esto se puede lograr modificando la válvula (cambiando el vástago de la válvula). En casos específicos, se debe explicar de forma concreta; hay que considerar soluciones
Reply #72018-09-10
Primero, abra la válvula al 30 % y marque esa posición. Luego, cierre la válvula y ajuste manualmente el punto cero hasta que esté en el 30 %. De esta manera, cuando ocurra una falla, la válvula se cerrará al 30 %

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.