Thread Content
En DCS, hay una diferencia de presión; en la sala de control, la diferencia de presión máxima que se puede mostrar es de 0,8 MPa. Sin embargo, los transmisores en el sitio pueden mostrar valores superiores a 0,8 MPa. ¿Por qué ocurre esto?
El rango que se muestra e imprime en el sitio no está relacionado con él
¿Es la corriente de salida la que determina la cantidad máxima de salida? Todavía está configurado por el instrumento; no lo entiendo muy bien
¿Se debe a que los valores mostrados en el sitio no coinciden con los del cuarto de control?
Posiblemente, el rango de medición en interior y exterior no esté sincronizado. El valor normal en el exterior debería ser el mismo que en el interior. Si no se trata de un problema con el rango de medición, entonces hay que verificar la corriente de salida del transmisor y calcular un valor aproximado para comprobar si coincide con el valor indicado en el lugar. Si es así, es posible que haya un problema con el módulo de salida del transmisor
Los dígitos de visualización y el rango de display del sistema DCS central no coinciden con los del campo.
Entonces, ¿esto debería considerarse como un fallo en la configuración de los instrumentos antes de conducir?
Lo más probable es que la escala de medición sea diferente; sería mejor calibrar tanto el transmisor como la pantalla del DCS con un medidor estándar.
Puede configurar el rango de salida del transmisor para que sea mayor que el valor que se muestra en el campo, y luego ajustar el rango del DCS para que sea igual al rango de salida del transmisor. Así se podrá mostrar de manera consistente.
En los dos lugares, el rango de ajuste mostrado es diferente. Se mide la corriente de salida del sensor de diferencia de presión y, a partir de ese valor, se calcula el rango correspondiente. Con este valor preciso, se ajustan ambos instrumentos para que sean consistentes.
Tanto en el panel de control local como en el DCS, el rango es de 0-0.8 MPa. Si la presión real es de 0.9 MPa, el panel de control local puede mostrar 0.9 MPa, mientras que el DCS solo puede mostrar 0.8 MPa
La visualización en el sitio está relacionada con los límites de medición de la tabla, y no con el rango
¿Cuál es la corriente en el lado DCS? ¿Es un poco más de 20 MA? Es normal que supere ligeramente ese valor; en la computadora, el rango normal se muestra entre el ciento diez y algo más
No es solo un poco más de lo normal; en el lugar del incidente, la cantidad excedente es del 80% según lo que muestra el DCS. Pero como se trata de una situación de emergencia, aún no se sabe cuánto más puede superarse ese valor
¿Es el protocolo FF o el protocolo HART?
Debería ser el protocolo Hart; lo que se muestra en el sitio no es lo mismo que el DCS. El DCS tiene una configuración que, si se supera el 0,8, activa una alarma o algo similar. Según lo que muestra el instrumento en el lugar, independientemente del rango que se haya configurado, siempre que la presión medida esté dentro del rango soportado por el hardware del instrumento, se mostrará correctamente. Pero la salida de corriente activará una alarma.
Se podría decir que la puesta a punto del sistema no fue satisfactoria, ya que la configuración del sistema no coincide con la situación real en el sitio. Depende del sistema de cada empresa.
Este es un problema del manómetro tuyo, ya que el valor que muestra supera el rango permitido. En ese momento, la corriente de salida era de 20 mA, por lo que el panel de control mostraba que estaba en su rango máximo. Por lo general, el manómetro puede mostrar hasta el 5% por encima del rango máximo, mientras que el panel de control puede indicar hasta el 5% por encima de 20 mA