En los diseños estándar de dispositivos de estrangulamiento, generalmente existen varios rangos para el límite superior de la diferencia de presión. Por ejemplo: 10, 16, 25, 40, 60, etc., es decir, 4 rangos. ¿Cómo se determina el límite superior de la diferencia de presión? 1. ¿Cómo elegir teniendo en cuenta la pérdida de presión? Según la información, teniendo en cuenta la pérdida de presión, existen dos valores: el límite superior de la diferencia de presión para las placas de orificio = (2-2.5) * pérdida de presión; el límite superior de la diferencia de presión para las boquillas = (3-3.5) * pérdida de presión. ¿Será correcto? 2. ¿Cómo elegir sin tener en cuenta la pérdida de presión?
Los cuatro valores diferentes de diferencia de presión corresponden, respectivamente, a los cuatro valores de caudal. Mínimo, normal, máximo, tubo lleno. El flujo también es mayor de uno en uno. Por lo general, se elige la correspondencia más grande
El rango máximo de presión diferencial se divide en los niveles de 10 kPa, 16 kPa, 25 kPa, 40 kPa y 60 kPa, lo que ayuda a reducir la variedad de modelos de transmisores de presión diferencial. Cuando la presión de operación del medio es baja, se permite una pequeña pérdida de presión; se pueden elegir 10 kPa o 16 kPa ; Cuando la presión de operación del medio es media, se permite una pequeña pérdida de presión; se pueden elegir 16 kPa o 25 kPa ; Cuando la presión de operación del medio es alta, se permite una pequeña pérdida de presión; se pueden elegir 40 kPa o 60 kPa.
¿Cómo se dividen los rangos de presión de operación del medio en bajo, medio y alto? ¿Puede explicarlo con más detalle?
La velocidad y el caudal del flujo son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de la diferencia de presión. La magnitud de esa diferencia de presión en los extremos de la placa de orificio está relacionada, de alguna manera, con la presión de operación del fluido. Si la velocidad del flujo es alta, se debe elegir un rango mayor; si la velocidad es baja, se debe elegir un rango menor. Si no se sabe cómo calcularlo o no se puede determinar con precisión qué rango es el más adecuado, entonces hay que dejar que quien vende las placas de medición haga los cálculos y elija el rango adecuado. Preocuparse por cosas innecesarias solo lleva a cometer errores y también desperdicia tiempo y energía. Sería mejor que dedicaras ese esfuerzo a estar en casa con tu esposa y jugar juntos. Eso sí que sería bueno. :lol.
"El límite superior de la diferencia de presión en las placas de orificio es igual a (2-2.5) * pérdida de presión. El límite superior de la diferencia de presión en las boquillas es igual a (3-3.5) * pérdida de presión. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? Ve y quítate los zapatos primero; luego ve al inodoro y mancháte un poco con excrementos. Después, vuelve aquí para chuparle la boca al tipo. :Lol, el rango de medición de la diferencia de presión es 1,1 a 1,4 veces mayor que el valor de esa diferencia de presión correspondiente al caudal máximo; así está justo bien. Al igual que cuando te casas con una mujer, ella debe ser compatible contigo, ¿verdad? Si dices que te casarías con una elefanta dinosaurio que sea varias veces más grande que tú, entonces, ¿no tendrías que usar una escalera para poder tener relaciones sexuales con ella? :lol
Esto solo sirve como referencia; todos esperan que la diferencia de presión sea cuanto mayor mejor, para que las mediciones sean precisas.
Esto es lo que establece el manual de diseño de control automático.
¿El último mensaje fue editado por 1111111 el 20-9-2018 a las 09:48? ¡ Ay, ay, ay, ese capítulo del manual lo escribió ese maldito perro. Sáquenlo de ahí; sus zapatos están sucios de excrementos. ¡Denle una paliza! . Imaginemos que el caudal máximo generalmente no supera los 1,5 veces el caudal nominal. En cuanto a la diferencia de presión, la diferencia de presión máxima es 2,25 veces la diferencia de presión nominal. El manual aumenta aún más esta diferencia de presión máxima, en un factor de 2 a 2,5. Así, la diferencia de presión máxima equivale a 4,5 a 5,6 veces la diferencia de presión nominal. Esto significa que, cuando el equipo funciona a su caudal nominal, la corriente generada por el medidor de presión será inferior a 7,5 mA, es decir, menos del 22% del rango total. Cuando el equipo funciona a 1/2 de su caudal nominal, la salida de corriente del manómetro será inferior a 4,9 mA, es decir, menos del 6% de su rango máximo. El diferencial de presión no funciona adecuadamente El rango de la señal del manómetro es extremadamente bajo Esto va en contra de los principios básicos del uso de los instrumentos de medición de presión; esto puede causar serios problemas en la captura de las señales, lo que muy probablemente resultará en una precisión insuficiente en dicha captura. .
Lo que llamamos pérdida de presión quizás no sea lo mismo. Entiendo que la diferencia de presión debe ser mayor que la pérdida de presión; no tengo forma de determinar en cuántas veces es mayor. Así está escrito en los libros, así que seguramente tiene su lógica. Cuando calculo los dispositivos de restricción del flujo, a veces las cifras son más altas, y el resultado también es muy bueno.
Oh. . . . . . Parece que primero hay que aclarar qué parámetro se refiere con “pérdida de presión” en el manual, y cuál es su valor. Entiendo que la pérdida de presión se refiere, en las condiciones correspondientes, al valor pico, al valor límite y al valor máximo de la diferencia de presión entre los dos extremos del elemento de restricción. .
No existe una norma clara al respecto; las regulaciones varían mucho según la industria.