Medidor de caudal electromagnético de 24 V, sin transmisión a distancia, pero con un multímetro conectado se puede lograr la transmisión a distancia. ¿Cuál es la razón?
La descripción del problema es demasiado breve. ¿Está la posición del multímetro correcta? ¿Están en buen estado los conectores del instrumento?……
Quizás la carga no sea suficiente; prueba con una resistencia de 250 ohmios
En modo mA en serie, el DCS tiene datos. No es necesario conectar los cables directamente con un multímetro; el DCS no muestra datos
“¿Con un multímetro se puede lograr transmisión a distancia? ¡Qué maravilloso! Abuela oso, seguramente es un medidor de caudal electromagnético; está en plena fase de excitación y celo, jajajajaja~~~~~~~ :P.
Con solo 2 líneas finas rotas, ¿qué otra razón podría haber, aparte de que los cables no estén conectados correctamente? :lol
La función de corriente del multímetro es como si fuera un cable; en teoría, eso no debería ser posible. Probablemente no hayas conectado bien los cables
¿Es una salida de 4-20 miliamperios? La resistencia solo afecta la comunicación Hart; las señales de corriente analógica no se ven afectadas, ¿verdad?
¿No hay transmisión a distancia? ¿Ese reloj está encendido?
Yo también lo he experimentado; la causa era una interferencia en la línea. Al añadir una barrera de aislamiento, todo volvió a funcionar bien.