El caudalímetro muestra 25 grados de forma constante, pero el panel de control indica 19 grados; el medio es vapor a 0,4 MPa.
¿El vapor a 0.4 MPa mostrará 19 grados Celsius?
¿Es un indicador de temperatura o un medidor de caudal...?
¡El vapor no tiene 19 ni 20 grados! ¿Es que el medidor cuenta con compensación automática de temperatura y presión? ¡El termómetro está roto!
¿Se olvidó de escribir un 0 en la temperatura?
Miren este mensaje: es aún peor que comer mierda...
¿Qué sistema de unidades de medida utiliza el autor del post? ¿Es Marte o Júpiter?
Probablemente sea un problema de entrada por pinyin: “ Dun se escribió como “ Grado””
Propietario, si haces la pregunta de esta manera, nadie podrá ayudarte. Debes describir la situación en detalle y aclararla bien.
¿Es un medidor de caudal por diferencia de presión de tipo placa de orificio o algo diferente?
Es toneladas, no grados; el rango de medición es diferente, por eso la lectura también es distinta
La forma en que lo expresa el autor suena realmente como si tuviera dolor por todo el cuerpo, incluyendo el estómago.
Soy estúpido: no entiendo ni el título ni el contenido. No logro entender por qué el medidor de caudal también puede mostrar la temperatura. ¿Alguien podría ayudarme?
Si la unidad que menciona LZ es toneladas, verifique si el rango de medición del caudal coincide con el del DCS. Si es consistente, entonces utilice un multímetro para medir la corriente de salida de 4 a 20 miliamperios, y verifique si coincide con el valor indicado en el medidor de caudal.
No lo entiendo bien, ¿se han confundido la temperatura y el caudal?