El nivel del líquido y el caudal deben controlarse de manera uniforme; el caudal es lo más importante, mientras que el nivel del líquido es secundario. ¿Cómo se representa esto en un controlador PID?

2018-09-20View Original

Thread Content

El nivel del líquido y el caudal deben controlarse de manera uniforme; el caudal es lo más importante, mientras que el nivel del líquido es secundario. ¿Cómo se representa esto en un controlador PID?
Reply #22018-09-20
Nivel de líquido: control uniforme del caudal, que puede ser uniforme en un solo circuito o de forma en serie. La estructura del sistema de control uniforme no presenta particularidades; es decir, es similar a las estructuras de circuito simple y en serie. En cuanto a si se debe dar prioridad al caudal o al nivel del líquido, o si ambas variables deben tener la misma importancia, esto debe indicarse en las instrucciones de diseño.
Reply #32018-09-20
No sé dibujar. . . Orina, con mucha fuerza; no hay problema en eyacular hasta el tercer piso. ¿Quieres verlo? :P El nivel del líquido es la altura de la columna de líquido. El caudal, por su parte, es la tasa de cambio en el tiempo de esa altura de la columna de líquido, multiplicada por el área transversal actual del recipiente
Reply #42018-09-20
Más o menos así es; en esta gráfica, la variable principal es el nivel del líquido, y la variable secundaria es el caudal
Reply #52018-09-21
Muchas gracias. Entonces, si en este ajuste uniforme lo importante es el caudal y el nivel del líquido es secundario, ¿se dibuja de la misma manera?
Reply #62018-09-21
Por ejemplo, si se da prioridad al caudal, ¿hay alguna diferencia en el método de medición en comparación con el caso en que se da prioridad al nivel del líquido?
Reply #72018-09-21
No hay diferencia, ¿verdad? Pero parece que nunca he encontrado un caso en el que el caudal sea lo principal y el nivel del líquido algo secundario. Por lo general, es el nivel del líquido lo que cuenta, y el caudal se ajusta en función de eso
Reply #82018-09-21
No hay diferencia. Si el circuito es uniforme, el nivel del líquido detectado se envía al controlador, y la salida del controlador se envía a la válvula de regulación. Si la distribución es uniforme en serie, el nivel del líquido detectado se envía al controlador de caudal como valor de referencia; el caudal detectado también se envía al controlador de caudal, y la salida de este último se envía a la válvula de regulación. En las instrucciones de diseño, se debe indicar cuál es el elemento principal, o bien se debe especificar el rango de fluctuación de un parámetro determinado.
Reply #92018-09-21
La forma de hacerlo es la misma; la diferencia con el control por valor constante radica en que los parámetros PID se configuran de manera diferente. En el caso del control secuencial uniforme, generalmente se utiliza un regulador principal de tipo PI, mientras que el regulador secundario puede ser de tipo P.
Reply #102018-09-21
Bueno, por lo general es el nivel del líquido el que tiene importancia, pero según lo que he leído sobre el control uniforme, ambos factores pueden ser importantes
Reply #112018-09-21
Es un ajuste uniforme en serie; se desea que el caudal sea el parámetro principal para la estabilización, y el nivel del líquido, en segundo lugar. Si no fuera así, sería más sencillo. Anteriormente ya se ha trabajado con sistemas donde el nivel del líquido era el parámetro principal, en columnas de destilación; pero nunca se ha trabajado con sistemas donde el caudal sea el parámetro principal. Ahora, en el nuevo diseño, se quiere hacer ese cambio
Reply #122018-09-21
Si es lo mismo, sería mucho más sencillo. Entonces, ¿dónde se refleja esta jerarquía: en el PID o en la tabla de puntos de medición o en el diagrama lógico de control?
Reply #132018-09-21
Durante la configuración de los parámetros, se puede establecer un valor de Kc para el controlador de flujo algo más alto; además, se puede ajustar adecuadamente el valor de Ti; El valor del controlador de nivel Kc es relativamente bajo; Ti se establece en su valor máximo.
Reply #142018-09-21
Mm, está bien. Muchas gracias. De paso, he aprendido bastante

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.