Problemas con los medidores de nivel de doble brida

2018-09-24View Original

Thread Content

La membrana de la brida del lado de presión negativa de un medidor de nivel de doble brida está dañada; se desea cambiarlo a un modelo de una sola brida. ¿Es posible hacerlo vaciando el aceite de silicio del capilar del lado de presión negativa, y utilizarlo dentro de los límites permitidos por su rango de medición? En mi opinión, en principio es posible (en la práctica, al no haber una brida sencilla disponible de inmediato, se utilizó una buena brida doble para hacer de solución temporal)
Reply #22018-09-24
Uno de nuestros tanques de almacenamiento a presión atmosférica utiliza dobles bridas para la medición del nivel del líquido. Se sospecha que los tubos de medición de presión en la parte superior están obstruidos, lo que genera un espacio cerrado entre ellos. La lectura de la presión (nivel del líquido) varía con las cambios de temperatura. Lo que hicimos fue quitar las bridas superiores y colgarlas al revés en las bridas del equipo. Después de agregar aceite de silicio, es necesario recalibrar el punto cero.
Reply #32018-09-24
Cero debe recalibrarse; creo que, siempre y cuando la cámara de membrana en la parte superior del instrumento esté en buen estado, no debería haber problema en cambiarlo a un diseño de sola brida.
Reply #42018-09-24
Parece que funciona, pero para saber si es realmente viable, habrá que calibrarlo con una tabla estándar...
Reply #52018-09-24
Es posible, pero se recomienda cortar el capilar del lado de presión negativa desde la base del transmisor. Hay que tener cuidado con las herramientas de corte para asegurarse de que no queden bordes irregulares en los orificios del capilar. Se puede utilizar algo similar a una aguja para limpiar esos bordes, y luego limpiar los restos de aceite de silicona con alcohol.
Reply #62018-09-25
Se puede utilizar; primero se debe establecer el rango de medición y, a continuación, proteger el extremo de presión negativa para evitar polvo y corrosión
Reply #72018-09-29
Se puede usar, pero hay que tener cuidado con el rango de medición
Reply #82018-09-30
Hemos utilizado la variación de presión en lugar de la variación de diferencia para medir el nivel del agua
Reply #92019-03-11
Debería poder usarse normalmente; es como si un extremo estuviera conectado al ambiente
Reply #102019-03-11
¡Qué amplio! Apoyo la opinión del piso 7; se recomienda tratar la conexión del capilar en el lado de baja presión. Esa entrada del capilar se puede desmontar, ¿verdad? Yo nunca la he abierto. Si el propietario no tiene intención de devolverlo a la fábrica, podría intentar abrirla.
Reply #112021-07-08
En pocos días, dado que se eligió un diseño con doble brida, se trata de un recipiente hermético. Además, el medio que se utiliza es viscoso o tiende a cristalizarse. Por lo general, hay 3 diámetros en los capilares. Es fácil que se obstruyan si se vacía el aceite de silicio y luego se vuelve a llenar el recipiente. Si se utiliza el diseño con sola brida, no hay problema si el medio se evapora o hay fugas; en ese caso, basta con dejar que el recipiente esté en contacto con el aire.
Reply #122021-07-09
Se puede utilizar; de hecho, se puede emplear como un medidor de nivel de inmersión para medir el nivel en tanques abiertos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.