2.11 Los instrumentos de medición de presión del sistema de gas combustible para las lámparas perpetuas deben instalarse en la tubería principal, detrás del supresor de chispas del gas combustible. 2.12 Los instrumentos de medición de presión del sistema de gas combustible principal deben instalarse en la tubería principal, detrás del supresor de chispas del gas combustible principal. Lo anterior son las normas de Sinopec respecto al gas combustible para los hornos de calentamiento. ¿Se requiere que este instrumento de medición de presión se instale por separado? ¿No hay un instrumento de medición de presión separado en el sistema de gas combustible principal? ¿Se refiere a los puntos de medición de presión para la interconexión o el control? Además, ¿cuál es la función de lo que se coloca detrás del supresor de chispas?
Cuando la llama del horno de calentamiento permanece encendida o la presión del gas combustible principal es muy baja, el quemador se apaga. En ese caso, una gran cantidad de gas combustible entra en la cámara del horno, lo que puede provocar una explosión. Por eso, es necesario instalar instrumentos para medir la presión. La presión antes del antichispa no refleja la presión dentro del horno (pues el antichispa podría estar obstruido); por lo tanto, los instrumentos de medición deben instalarse después del antichispa. No es suficiente que los instrumentos de medición de presión solo ofrezcan una indicación o visualización; por lo general, están conectados a las válvulas de corte de emergencia en las tuberías de gas combustible. Cuando la presión del gas combustible es muy baja, estas válvulas se cierran automáticamente. La presión del gas combustible suele poder controlarse mediante el uso de válvulas reguladoras de presión automáticas.
Se establece un punto de presión detrás del supresor de chispas, ¿no es por miedo a las chispas retrocedentes?
La medición de la presión debe realizarse detrás del supresor de chispas, y debe estar conectada al válvula de corte mediante un sistema de interbloqueo de tipo “bajo-bajo”