¿En qué situaciones coexisten las señales de que la válvula está abierta o cerrada?

2018-09-25View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por *aodouzi* el 26-9-2018 a las 20:40. ¿En qué situaciones pueden existir al mismo tiempo las señales de que la válvula está abierta por completo y las señales de que está cerrada por completo?
Reply #22018-09-25
Por lo general, solo las válvulas de control de dos posiciones cuentan con una indicación que muestra si la válvula está completamente abierta o completamente cerrada.
Reply #32018-09-26
En la práctica, ¿en qué situaciones puede darse una retroalimentación del interruptor al mismo tiempo?
Reply #42018-09-26
Cuando está roto: L. Además, ¿cómo es que la señal de IA tiene un interruptor? Cuando el interruptor está en posición, esa es la señal DI.
Reply #52018-09-26
Esto ocurre cuando se daña.
Reply #62018-09-26
1. Límite de posición: uno conectado en estado abierto y otro en estado cerrado; cuando se activa el punto en estado abierto; 2. Todos tienen contactos en estado cerrado por defecto ; 3. Cuando todos están en estado de encendido, 24 V se envía simultáneamente al sistema de control
Reply #72018-09-26
4. Error en la definición de la dirección del software; 5. El enlace de la dirección del control de la imagen está incorrecto
Reply #82018-09-26
¿Podría ocurrir en el trabajo real sobre el terreno? Excluyendo los problemas de configuración
Reply #92019-03-02
Si los cables de retroalimentación del interruptor se conectan entre sí, entonces habrá retroalimentación del interruptor al mismo tiempo
Reply #102019-03-04
Las fallas en los sensores, los errores en la configuración de las barreras de seguridad, las configuraciones incorrectas del sistema y las averías en las líneas pueden causar que la señal relacionada con la posición de la válvula se active o desactive simultáneamente. En ese caso, el sistema emitirá un mensaje de error; Durante el seguimiento del proceso de apagado y encendido, la señal de posición de la válvula desaparece al mismo tiempo. El sistema establece un tiempo de retardo para la activación de la alarma (mayor que el tiempo necesario para abrir o cerrar la válvula); una vez transcurrido ese tiempo, el sistema emite una señal de error ;
Reply #112019-03-12
La línea de retroalimentación del interruptor está en cortocircuito, o la caja de conexiones se ha mojado.
Reply #122019-03-13
Debería ser un error en la conexión de los cables. En los interruptores, siempre hay pares de nodos. Si se conectan los nodos incorrectamente, lo que debería ocurrir es que ambos estén conectados a señales de tipo “cerrado”. Pero si uno de ellos se conecta como “abierto”, entonces, cuando el interruptor esté en posición correcta, habrá dos señales activas al mismo tiempo.
Reply #132019-03-13
Si antes estaba bien, entonces la única posibilidad es que se haya estropeado
Reply #142019-03-24
En caso de que la línea esté cortada, esto ocurrirá al mismo tiempo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.