Thread Content
Una válvula de cierre neumático; cuando el DCS se apaga, la válvula está completamente abierta en el sitio. Cuando se enciende el DCS, todo se apaga en el sitio. ¿Cómo hacer que, cuando DCS sea 0, todo se apague en la planta? 100 corresponde a totalmente abierto
Se puede cambiar la dirección de acción del localizador
¡Basta con configurar una reacción directamente en el DCS! Simple y práctico
Primero, hay que determinar qué tipo de válvulas se necesitan en el sitio; por lo general, se trata de válvulas para regular los cilindros, y luego basta con configurarlo todo en el DCS
La configuración AO de DCS se establece en salida inversa
La válvula de control del edificio 2# también necesita un localizador. ¿Acaso tienes mucho dinero? Solo hay una válvula electromagnética en el lugar. Basta con cambiar la dirección de la salida del DCS
Basta con el modo de recorrido hacia adelante y hacia atrás de este DCS
Si se trata de un localizador inteligente, es posible invertir su funcionamiento, ya sea directamente en el localizador o a través de la configuración del programa DCS
En la configuración de DCS, cambie el punto DO de esta válvula a salida inversa
En DCS, basta con configurarlo para una salida inversa
La pantalla de control DCS tiene salidas en ambos sentidos; basta con hacer clic, es muy sencillo
El autor no indicó si se trata de una válvula de corte o de una válvula de regulación, pero, por la descripción, parece ser una válvula de regulación. Él mencionó los valores 0 y 100, y no 0 y 1. Por lo tanto, lo que dice la persona del piso 2 es correcto: hay que ajustarla ya sea desde el posicionador o desde el controlador.
Dos métodos: 1. Modificación de la reacción del localizador, reajuste; 2. El DCS invierte la señal de salida: 0% corresponde a 20 mA de salida, mientras que 100% corresponde a 4 mA de salida. Solo hay un objetivo: que la apertura del DCS sea igual a la apertura en el sitio. Se recomienda seguir el segundo método de modificación; es decir, el resultado de salida del DCS para las válvulas de tipo FO debe invertirse. Al determinar si el controlador actúa en modo directo o inverso, la válvula debe considerarse como una válvula de tipo directo.
Basta con cambiar la posición de la válvula electromagnética; así, las vías de entrada y salida de aire se invierten cuando hay alimentación eléctrica o no