Válvula de cierre de gas

2018-10-06View Original

Thread Content

Una válvula de cierre neumático; cuando el DCS se apaga, la válvula está completamente abierta en el sitio. Cuando se enciende el DCS, todo se apaga en el sitio. ¿Cómo hacer que, cuando DCS sea 0, todo se apague en la planta? 100 corresponde a totalmente abierto
Reply #22018-10-06
Se puede cambiar la dirección de acción del localizador
Reply #32018-10-06
¡Basta con configurar una reacción directamente en el DCS! Simple y práctico
Reply #42018-10-08
Primero, hay que determinar qué tipo de válvulas se necesitan en el sitio; por lo general, se trata de válvulas para regular los cilindros, y luego basta con configurarlo todo en el DCS
Reply #52018-10-08
La configuración AO de DCS se establece en salida inversa
Reply #62018-10-09
La válvula de control del edificio 2# también necesita un localizador. ¿Acaso tienes mucho dinero? Solo hay una válvula electromagnética en el lugar. Basta con cambiar la dirección de la salida del DCS
Reply #72018-10-09
Basta con el modo de recorrido hacia adelante y hacia atrás de este DCS
Reply #82018-10-09
Si se trata de un localizador inteligente, es posible invertir su funcionamiento, ya sea directamente en el localizador o a través de la configuración del programa DCS
Reply #92018-10-09
En la configuración de DCS, cambie el punto DO de esta válvula a salida inversa
Reply #102018-10-10
En DCS, basta con configurarlo para una salida inversa
Reply #112019-02-28
La pantalla de control DCS tiene salidas en ambos sentidos; basta con hacer clic, es muy sencillo
Reply #122019-03-01
El autor no indicó si se trata de una válvula de corte o de una válvula de regulación, pero, por la descripción, parece ser una válvula de regulación. Él mencionó los valores 0 y 100, y no 0 y 1. Por lo tanto, lo que dice la persona del piso 2 es correcto: hay que ajustarla ya sea desde el posicionador o desde el controlador.
Reply #132019-03-01
Dos métodos: 1. Modificación de la reacción del localizador, reajuste; 2. El DCS invierte la señal de salida: 0% corresponde a 20 mA de salida, mientras que 100% corresponde a 4 mA de salida. Solo hay un objetivo: que la apertura del DCS sea igual a la apertura en el sitio. Se recomienda seguir el segundo método de modificación; es decir, el resultado de salida del DCS para las válvulas de tipo FO debe invertirse. Al determinar si el controlador actúa en modo directo o inverso, la válvula debe considerarse como una válvula de tipo directo.
Reply #142019-03-01
Basta con cambiar la posición de la válvula electromagnética; así, las vías de entrada y salida de aire se invierten cuando hay alimentación eléctrica o no

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.