Se han producido anomalías en el nivelímetro de radar ROSEMOENT

2018-10-08View Original

Thread Content

  He observado un fenómeno reciente en este medidor de nivel por radar ROSEMOUNT que no logro comprender: 1) Este fenómeno ocurre aproximadamente una vez cada tres meses; es decir, la señal de salida varía de forma aleatoria dentro del rango de 0–20 mA. Este estado persiste durante 6–8 horas hasta que todo vuelve a la normalidad. Además, incluso cuando se interrumpe el suministro de energía de 24 V, se necesita el mismo tiempo para que todo vuelva a funcionar normalmente. Durante este período, no se muestran números en la cabecera; en su lugar, se ven varios ocho negros. 2. Antes de que se muestre la imagen de forma normal, el voltaje de funcionamiento es de 21,4 V; una vez que la imagen se muestra correctamente, el voltaje es de 20,2 V. Se midió también el voltaje en los otros circuitos, y todos estaban por encima de los 23 V. 3. Se cambió el cable de señal, pero el problema persiste. 4. Al alimentar directamente el instrumento con un verificador de procesos, la visualización es correcta y no hay demoras. 5. Desde el lugar, se envía una señal mediante un dispositivo de verificación en tiempo real al sistema DCs; los datos son precisos y no presentan fluctuaciones.
Reply #22018-10-08
Por lo que describes, creo que el problema debe estar en la fuente de alimentación o en los cables. No sé si con “cambiar los cables” te refieres a usar cables temporales, o a instalar uno nuevo dentro del canal de cables existente. Lo mejor es tender uno temporalmente para descartar que haya otras interferencias en el canal de cables. Además, aquí le doy algunos consejos que puede probar. 1. La línea de señal se conecta a tierra por un solo lado, desde el lado del gabinete. 2. Se utilizan los cables existentes; se suministra energía desde el lado del gabinete mediante un dispositivo de alimentación portátil, con el fin de diagnosticar los problemas de alimentación. O bien, se puede utilizar directamente el interruptor de alimentación de 220 voltios a 24 hertzios. Hay algo que tampoco entiendo: dices que ocurre una vez cada tres meses, y no comprendo por qué.
Reply #32018-10-09
Al observar este fenómeno, es posible que haya un problema en la placa de circuito, lo que provoca que aparezca el número ocho en negro. También podría tratarse de un proceso de reinicio del chequeo automático. En el caso de un reloj nuevo, se puede contactar al fabricante para que lo reemplace; en el caso de un reloj viejo, se puede intentar reemplazar la placa de circuito
Reply #42018-10-09
¿Estas 8 horas son las ocho horas del día? ¿Hay alguna regularidad? ¿Hay alguna actividad alrededor?
Reply #52018-10-09
Gracias por sus respuestas. 1. Los tres meses a los que me referí son aproximados; en realidad, solo fue un mes desde la última vez; 2. La línea de señal fue reemplazada por otra enterrada ; 3. Se necesitan 8 horas para que todo vuelva a la normalidad, sin importar si es de día o de noche. Cada vez que hay interrupción en el suministro de energía o aparece el mensaje “black 8”, se requieren 8 horas para que todo funcione de nuevo correctamente.
Reply #62018-10-09
Fenómenos anormales, la situación es excelente. Los afortunados descubren los fenómenos celestes. Felicidades. El Grupo de Locos Neuropáticos Intermitentes, de las Naciones Unidas, envió un mensaje de felicitación.
Reply #72018-10-10
Al alimentarlo con un generador de señales, y al apagarlo y volver a encenderlo, ¿no debería funcionar normalmente de inmediato?
Reply #82018-10-10
Si uno es neurótico, puede ser feliz. . . La enfermedad de la sabiduría, la gran enfermedad. . . 8 horas es demasiado poco; la poesía y los lugares lejanos están por delante. . . Felicidades. Felicitaciones. . . .
Reply #92018-10-11
¿Será que hay un problema con la placa de alimentación? ¿Se resolvió? Si se resolvió, compártelo
Reply #102018-10-11
Se trata de un problema con las formas de onda del radar; es necesario utilizar software de ajuste para radares en ordenador para analizar la onda fundamental y las ondas reflejadas. Luego, basta con leer las formas de onda dinámicas y realizar los ajustes necesarios para que todo funcione bien
Reply #112018-10-11
Cuando se produce una anomalía, ¿se abrió la brida para verificar si hay gotas de condensación en la boca del altavoz?
Reply #122019-07-03
Al final, fue necesario enviarlo a la fábrica para su reparación. El fabricante en Pekín dijo que no podían arreglarlo, así que compramos uno nuevo
Reply #132019-07-03
Soy un médico tradicional chino, especializado en tratar enfermedades complejas y difíciles de curar, aquellas que la medicina moderna no puede solucionar. Yo puedo curar todo tipo de enfermedades, como la “enfermedad del perro loco intermitente” causada por los medidores de nivel de radar. Vamos, venga, consiga una cita con un experto en perros locos. 8 sesiones de tratamiento; 8864 píldoras milagrosas, que garantizan la curación. . . . {:2_42:}
Reply #142019-07-03
Jeje, mira a esos médicos tradicionales chinos: intentan diagnosticar a los pacientes simplemente tocándoles el pulso, como si fueran perros locos. . . El resultado fue que el fabricante, con un simple “no se puede reparar”, dejó a los médicos tradicionales sin salida... El fabricante no pudo reproducir el problema del que hablaban; no logró identificar cuál era el defecto. En realidad, no sabía ni cómo repararlo. {:2_45:}
Reply #152019-07-05
Seguramente hay algún problema con el propio medidor. Antes de reemplazarlo, utilicé uno que había sido extraído de otro tanque; lo probé durante un rato y funcionó bien.
Reply #162019-07-05
Así no funciona; necesitas pedir el software al fabricante y ver si lo han adquirido. Dado que el radar cuenta con patrones de onda fundamental y ondas reflejadas, es necesario ajustar el voltaje umbral de la onda fundamental reflejada, y luego eliminar algunos puntos de interferencia
Reply #172020-07-20
Al final, lo devolvieron al fabricante, diciendo que era un problema de la placa y que no se podía reparar. Otra vez compré uno nuevo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.