Pregunta 1: ¿Se pueden controlar manualmente los pasos a seguir cuando no se cumplen las condiciones? Pregunta 2: Una vez que se cumplen las condiciones, ¿la acción correspondiente se mantiene siempre en el valor Y, sin posibilidad de modificarla manualmente? Pregunta tres: En este bloque de control secuencial, independientemente de si se cumplen o no las condiciones de los pasos anteriores, siempre que se cumplan las condiciones de mi propio paso, se ejecuta mi acción. ¿Cómo se configura la ejecución secuencial? Parece que se debe cumplir la condición para ejecutar THEN y obtener el número del siguiente paso; de lo contrario, se ejecuta ELSE. ¡Correcto, ¿verdad?! En realidad, podría intentarlo yo mismo, pero aún así quiero preguntar
Reply #22018-10-11
La última edición de este mensaje fue realizada por jlshnlhj el 11-10-2018 a las 11:46. La secuencia de control consiste en cumplir con las condiciones establecidas (Y/N); incluso si la respuesta es N, aún así se debe cumplir con esa condición. Se deben ejecutar las acciones correspondientes (Y/N); la acción correspondiente puede ser N. 1. “Pregunta 1: ¿Se puede controlar manualmente el paso de acción que se debe seguir cuando no se cumplen las condiciones?” ” Solo en lo que respecta a esta imagen: la condición Y corresponde a la acción Y; cuando dicha condición no se cumple, los pasos de la acción pueden ser realizados manualmente. 2. “Pregunta dos: Una vez que se cumplen las condiciones, ¿la acción correspondiente debe permanecer siempre en el valor Y, sin posibilidad de ser modificada manualmente?” ” Solo en lo que respecta a este gráfico: si el valor de Output Timing es C, se puede cambiar al valor Y; pero si es E, no es posible hacerlo, ya que los cambios no surten efecto y en el siguiente ciclo volverá a ser Y. 3. En general, está correcto; no hay necesidad de explicar más.
Reply #32018-10-11
Si el “Output Timing” es “?C” o “E”, ¿dónde se puede cambiar eso? ¿Hay alguna imagen?
Reply #42018-10-12
La “C” de “TC” en la imagen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.