¿Cuál es la presión mínima que puede medir un transmisor de diferencia de presión con diafragma de dos bridas?

2018-10-11View Original

Thread Content

Existen transmisores de diferencia de presión con diafragma de dos bridas; la diferencia de presión operativa requerida en el proceso es de 0,1 KPa. Al consultar los catálogos de un fabricante, parece que no sería posible medir dicha diferencia de presión. ¿Alguno de ustedes ha utilizado un transmisor de diferencia de presión en esas condiciones? ¿Cuál es la menor diferencia de presión que pueden medir los transmisores de presión diferencial de doble brida fabricados por cada compañía? Por favor, cuente con mi ayuda. ¡Gracias!
Reply #22018-10-11
¿Qué muestra se está analizando? Basta con echar un vistazo al EJA118; probablemente las diferencias entre los modelos no sean demasiado grandes.
Reply #32018-10-11
Lo que se está observando es el EJA118. Según las especificaciones del modelo, el rango de medición es de 2,5 a 100 kPa. Con una precisión del 0,2%, el valor mínimo que se puede medir sería de 0,2 kPa. Además, el capilar debe tener al menos 5 m de longitud, lo cual también afecta la precisión. Parece que las condiciones de 0,1 kPa pueden dar resultados imprecisos. Gracias por la respuesta.
Reply #42018-10-11
1. Las bridas dobles son instrumentos de alta precisión. 2. Rango inferior a 10 kPa, precisión de doble brida; la calidad es horrible, igual que la mierda, igual que la mierda, igual que la mierda. Como mierda. Las cosas importantes se dicen (3+1) veces. 3. No se entiende la diferencia de presión de 0,1 kPa, ¿por qué usar doble brida? 0,1 kPa, una presión equivalente a la altura de 1 centímetro de columna de agua. ¡Tonterías! La presión es mucho mayor que 0,1 kPa. No puede ser que sea para medir líquidos, ¿verdad? Supongo que es para medir el gas, ¿no? 4. Una presión de 0,1 kPa, que es mucho menor que la de un simple eructo; ¿por qué entonces se utilizan dos bridas? ¿Por qué cavar? No entiendo.
Reply #52018-10-11
0,1 kPa ya es un valor muy bajo; por lo tanto, la relación de compresión es bastante alta. Sin un capilar, tampoco debe ser fácil, ¿verdad? Es tan pequeño, además de la precisión capilar; mejor renunciar. Las indicaciones en la muestra se refieren a los que no vienen con capilar, ¿verdad?
Reply #62018-10-11
El proceso requiere la medición de la diferencia de presión y una alarma de interbloqueo a distancia; se mide el gas de escape, por lo que, por el momento, solo se pueden utilizar dos transmisores de presión para calcular dicha diferencia. Al principio, era para ahorrar algo de dinero. Gracias por responder :)
Reply #72018-10-11
2.5-100 kPa, es decir, puede ser un rango de 2.5 kPa; 2.5 * 0.2% = 0.005
Reply #82018-10-11
Incluso para medir la diferencia de presión, se puede utilizar directamente un transmisor de diferencia de presión; no es necesario usar bridas, sino tubos guía, como el EJA110.
Reply #92018-10-11
Los gases son corrosivos. De todos modos, gracias
Reply #102018-10-11
En general, se debe evitar usar transmisores de diferencia de presión en diferencias de presión tan pequeñas; y mucho menos los de tipo brida Cada vez que el transmisor de presión se gira en una dirección, se producen tales fluctuaciones de presión.
Reply #112018-10-11
Hacer una resta con dos transmisores de presión es aún más absurdo; los relojes de cada uno de ellos no pueden estar sincronizados, por lo que la precisión ya no será de unos pocos decimales. Parece que existe un micromedidor de diferencia de presión (búscalo en Internet); permite comunicación por 485 o transmisión a distancia mediante 4~20mA.
Reply #122018-10-11
¿Se debe medir el caudal de los gases de escape a 0,1 kPa? ¿Todavía es necesario medir la presión negativa en los conductos de ventilación? Hay que aclarar este punto, y luego todos podemos discutir cómo realizar esa medición. Rango de 0,1 kPa, rango de 0,01 kPa; en nuestra fábrica también fabricamos medidores para todo eso. Si quieres ahorrar dinero y, al mismo tiempo, obtener resultados precisos, ven a ver a Pig Brother. Que todo lo que des se cumpla, que estés satisfecho y feliz. Que tu corazón siempre esté sano, siempre, siempre… ¡Genial! :lol
Reply #132018-10-11
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 11-10-2018 a las 20:12. 1 hPa = 0,1 kPa = 100 Pa. . .
Reply #142018-10-12
Se mide la diferencia de presión entre el equipo y la salida del mismo; el valor normal es de 0,1 kPa. Se debe activar una alarma si este valor supera los 0,15 kPa. Quisiera usarlo, pero no puedo decidirlo yo solo: L
Reply #152018-10-12
Oh. Se mide la diferencia de presión entre dos puntos; luego se explica con claridad la presión estática de funcionamiento, seguidamente la temperatura de los gases de escape y, finalmente, los principales componentes químicos de estos gases. De esta manera, todos podrán discutir de manera específica cómo obtener la presión y qué instrumentos utilizar para medirla. Esto les será de gran ayuda a la hora de elegir e utilizar los instrumentos adecuados. .
Reply #162018-10-12
Gracias. La presión estática de trabajo es ligeramente positiva, inferior a 0,5 kPa ; Temperatura 70 grados ; El medio es nitrógeno; el dimetil oxalato ; Creo que el micromanómetro mencionado en el piso 12 podría servir; actualmente estoy considerando el EJA120A.
Reply #172018-10-12
Con un micromedidor de presión, esta presión es demasiado baja; no se debe utilizar un medidor de diferencia de presión con dos bridas y capilar para su medición. El gas medido es corrosivo; la membrana de diferencia de presión está hecha de material 316, lo que le permite resistir la corrosión de una gran parte de los gases.
Reply #182019-03-10
Mire el documento de especificaciones técnicas, calcule el nivel de precisión y lo sabrá

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.