Thread Content
Tabla de datos de resistencia térmica, profundidad de inserción 300 mm, doble vía. ¿Qué significa doble vía?
Son sensores dobles, es decir, dos sensores dentro de un mismo tubo. Algunos transmisores también pueden admitir dos entradas y ofrecer una salida de respaldo
Este mensaje fue editado por última vez por 955559 el 11-10-2018 a las 15:49. También se busca una respuesta
Dos sensores, que pueden proporcionar dos salidas, o bien uno en uso y otro de reserva.
Doble, es cuando se colocan dos grupos de elementos de medición de temperatura dentro de un manguito para dicho elemento de medición. Por ejemplo, resistencias térmicas, termopares. Es como si dentro de un tubo hubieran dos termómetros.
Si se trata de dos manguitos de protección, no los he visto nunca; pregunte directamente al diseñador.
Este mensaje fue editado por Abing por última vez el 11-10-2018 a las 16:47. Se trata de un manguito de protección que contiene dos núcleos de resistencia térmica.
Un núcleo de resistencia térmica cuenta con dos terminales de medición; normalmente hay uno, pero en este caso son dos. Estos dos terminales generan dos señales, las cuales, según los requisitos específicos, se conectan al sistema: una señal se utiliza para la supervisión y otra para el control, o bien una sirve como reserva y la otra para uso activo. Este núcleo de resistencia térmica debe insertarse a 300 mm de la interfaz de proceso
Doble vía significa que un tubo de protección alberga dos elementos de medición de temperatura.
Doble, se refiere a que en la carcasa de la resistencia térmica hay dos sondas de medición de temperatura. Se pueden generar dos señales PT1100
Existen dos unidades de funcionamiento al mismo tiempo; pueden actuar simultáneamente, o bien una puede servir como reserva para la otra.
La funda de protección se inserta en el equipo a una profundidad de 300 mm; dentro de esta funda hay dos elementos de resistencia térmica idénticos e independientes. Hay muchas más, he visto grupos de hasta decenas.
En algunas ocasiones, la profundidad de inserción de dos o más elementos es diferente; por ejemplo, 300 mm + 400 mm, etc. Según las especificaciones indicadas por el propietario del proyecto, la profundidad de inserción de los dos elementos debe ser igual.
Las resistencias térmicas dobles suelen utilizarse en situaciones en las que la temperatura es de importancia relativa. Las temperaturas medidas por estas dos resistencias deben corresponder al mismo punto de temperatura. A simple vista no se puede determinar con precisión cuál es su función: si sirven como reserva o para algún otro propósito. A veces, las dos resistencias emiten dos señales para su uso en el DCS; otras veces, una señal va al DCS y otra al sistema de interbloqueo SIS. Pero parece que las normas exigen que la señal destinada al SIS sea enviada a través de un módulo separado. Para saberlo con certeza, es necesario consultar las normativas correspondientes
Es una forma bastante normal: un resistencia térmica dual consiste en un revestimiento para resistencias térmicas que contiene dos elementos de medición de temperatura, es decir, dos hilos resistentes al calor. Uno de estos hilos se conecta al transmisor, mientras que el otro sirve como reserva. De esta manera, si uno de los hilos falla, todavía queda otro disponible. Esta forma se utiliza con frecuencia en posiciones importantes, o en lugares donde no es fácil reemplazar el cuerpo de la resistencia térmica.
¿Es necesario elegir resistencias térmicas a prueba de explosiones? Si es a prueba de explosiones, por favor recomienden fabricantes de PT100 a prueba de explosiones. ¡Gracias!