Thread Content
Les pido consejo a los expertos: la máquina de tornillos de mi empresa se apagó de repente, ayer por la mañana, sin ninguna señal previa ni registro de alarmas. El sistema SIS solo indicó “apagado por fallo en la máquina de tornillos”; no había registros anteriores a eso. Además, tan pronto como se volvió a encender, la máquina funcionó normalmente; Al mismo tiempo que la máquina de tornillos se detiene, la señal de velocidad de la turbina supera su rango permitido, lo que provoca el cierre automático del equipo ; Las dos unidades comparten el mismo gabinete SIS, y los cables también pasan por las mismas canaletas. Tras verificarlo, no se observaron daños en los cables. ¡Ruego a todos los expertos que me ayuden a analizar la causa!
Si no hay registros, seguramente no se trata de un problema con el instrumento que cause el apagado. Si es el instrumento el que activa la interbloqueo mediante el apagado del PLC, seguramente habrá un registro. Si no hay registros, seguramente es un problema eléctrico. Por ejemplo, fugas de corriente, apagado por falta de fase, etc.; en esos casos se produce un apagado inmediato y no se realiza ningún registro.
No se deben sacar conclusiones precipitadas sin averiguar la verdad. El generador de nuestra planta se apagó en dos ocasiones consecutivas. El ETS recibió señales de fallo en el generador; además, el sistema de protección eléctrica indicó un fallo en el motor, lo que provocó la emisión de una señal para detener la máquina. Busqué durante varios días, pero sin éxito. Al final, se descubrió que se trató de un error causado por un ajuste inadecuado del valor de interbloqueo de temperatura de las bobinas del estator del DCS, además de la falta de registros correspondientes.
La protección contra sobrecalentamiento de la turbina generalmente activa el sistema de bloqueo cuando la velocidad alcanza 3 veces el valor establecido. ¿Es este el caso en su situación? No hay registros de la regulación de la máquina de tornillo; se puede verificar si los conectores eléctricos están sueltos.
Es cuando, inmediatamente después de que la máquina de tornillos se apague, los tres indicadores de velocidad de la turbina también superan sus límites, lo que provoca el cierre automático del sistema
Probablemente no se trate de un problema de interbloqueo. Antes de que la turbina de tornillo se detuviera, no hubo ningún registro de alarmas. La turbina se detuvo debido a que su velocidad superó repentinamente los límites establecidos; además, los valores de interbloqueo también estaban correctos
¿Se ha determinado la causa de que la velocidad del motor esté por encima del rango permitido? ¿Es realmente debido a una alta velocidad de rotación, o hay otras causas que hacen que se muestre un valor alto?
Si es así, se debe examinar con atención la parte eléctrica, para ver qué situaciones pueden causar que el vehículo se detenga. Sería bueno revisar también los registros relacionados con el sistema eléctrico.