Thread Content
¿Cómo se calcula la tasa de fallos al instalar una válvula electromagnética, y también la tasa de fallos al utilizar dos válvulas electromagnéticas al mismo tiempo? Busco consejos de expertos
Jeje, en la era digital, incluso para instalar una válvula electromagnética hay que hacer cálculos de probabilidad: lol. No tengo formación académica y no entiendo cómo se hacen esos cálculos :) Una sugerencia: ¿considerarían el daño que podría ocasionarse si surge algún problema? ¿Hay un tiempo para realizar el cambio de procesamiento?: lol
¿Esto se instala en paralelo o en serie?
Solo se sabe que, por otras razones, se instalan cosas que no eran necesarias; así, cuanto más componentes haya, más probabilidades hay de que surjan fallos.
Este cambio debería mejorar el nivel de seguridad; en caso de daños, podría provocar la parada total de toda la planta debido a los sistemas de interbloqueo
En cuanto se produce una falla, toda la planta deja de funcionar
En teoría, cada válvula tiene una tasa de fallos; si se conectan en serie, los fallos aumentan
Si las válvulas electromagnéticas están conectadas en serie, es necesario que ambas pierdan energía al mismo tiempo para que se active el mecanismo de bloqueo y la válvula se cierre (lo cual equivale a la operación de suma en las matemáticas lógicas). El diseño en paralelo de las válvulas electromagnéticas equivale a un sistema de interbloqueo 1oo2, mientras que el diseño en serie equivale a un sistema de interbloqueo 2oo2. El cálculo de la tasa de fallos se realiza de la misma manera que en el caso de otros instrumentos.
Lo que usted llama “toda la fábrica” no es más que un sistema. Incluso si se instala uno de repuesto, no necesariamente hay menos riesgo de accidentes. La tasa de accidentes con las válvulas electromagnéticas actualmente es muy baja; probablemente usted solo esté preocupado y quiera tener una seguridad adicional, basada en el diseño original. Si se añade un sistema adicional, este también tendrá un sistema de respaldo; pero si ese sistema de respaldo presenta problemas, eso afectará a todo el sistema. Se recomienda que, si no se está especializado en diseño, sea mejor seguir el diseño original. Las válvulas electromagnéticas pueden presentar fallos en el circuito eléctrico, así como problemas en el sistema de aire, además de fallos mecánicos y relacionados con los sellos. Las válvulas que se utilizan con frecuencia son flexibles y fáciles de usar; en cambio, las válvulas que no se usan con frecuencia suelen atascarse o presentar otros problemas. Es mejor seguir el diseño original.
Sí, ahora al redactar el informe quiero utilizar cifras concretas, pero no sé cómo expresarlo. Si lo hago con el tiempo promedio sin fallos, ¿pero cómo calcularlo cuando se trata de los dos juntos?
Nuestra fábrica cuenta con un sistema SIS de interbloqueo de todos los equipos; también consultamos a los especialistas del estudio de diseño para instalar válvulas electromagnéticas
El aire de control se interrumpe solo cuando fallan las dos fuentes de alimentación al mismo tiempo; si falla una válvula electromagnética, esta permanecerá en su posición original