¿Para la válvula neumática, la retroalimentación de apertura/cierre en campo es a estado cerrado o a estado abierto?

2018-10-17View Original

Thread Content

Lo mismo, ¿se conecta NC o NO en el sitio? ¿Por qué? Gracias
Reply #22018-10-17
Dependiendo de las necesidades, depende de para qué se utilice principalmente esta válvula. Por lo general, es de tipo permanente abierto, pero si se quiere evitar fugas en las tuberías, entonces debe ser de tipo permanente cerrado
Reply #32018-10-17
Primero, hay que ver qué función cumple el interruptor de recepción de comentarios. En segundo lugar, si la señal de retroalimentación debe ser enviada al controlador para que este sepa qué señales necesita, la mayoría de los controladores utilizan conexiones de tipo “abierto”.
Reply #42018-10-17
Las válvulas neumáticas, la retroalimentación de apertura/cierre en sitio se utiliza generalmente para indicar la posición de apertura o cierre de las válvulas neumáticas (retroalimentación de señal), por lo que es necesario conectarla.
Reply #52018-10-17
Basta con ver qué señales necesita el DCS y hacer que coincidan. En el sitio, se debe verificar la posición del interruptor para que coincida con el DCS
Reply #62018-10-17
Si los dos lo aceptan, ¿no se resuelve todo? Ya que existe el proceso y no hay requisitos especiales, conectémoslo todo
Reply #72018-10-17
Basta con conectar NC o NO según el estado de la válvula...
Reply #82018-10-17
Depende del diseño; el requisito es que esté siempre abierto si debe estarlo, y siempre cerrado si debe estarlo. ¡Se hace principalmente por razones de seguridad!
Reply #92018-10-17
NC cerrado/NO abierto son dos estados de los interruptores; debe preguntar al personal de mantenimiento del sistema DCS qué señal se debe utilizar, de lo contrario, el estado del sistema será el opuesto
Reply #102018-10-17
Tanto el NC como el NO necesitan conectarse al DCS, ya que es necesario detectar si están en la posición de “encendido” o en la posición de “apagado”.
Reply #112018-10-18
Por lo general se conecta a NC, pero también hay que ver qué señales necesita la sala de control; basta con que coincidan
Reply #122018-10-19
Hay que conectarlo todo; de esa manera, se podrá ver si el interruptor está encendido o apagado en la pantalla del DCS o del PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.