Problemas de interferencia en los gabinetes del sistema de instrumentos y los gabinetes eléctricos

2018-10-18View Original

Thread Content

Hay un PLC de Siemens a unos un metro de distancia del armario eléctrico; dentro del armario eléctrico se encuentra un convertidor de frecuencia. Luego, varios cables de 380 V pasan por debajo del armario de instrumentos. : Los instrumentos del gabinete del sistema no sirven; la conexión a tierra se realiza en un punto seguro. Tan pronto como se activa el convertidor de frecuencia, la presión y el nivel del líquido en mi sistema experimentan cambios bruscos. Por ejemplo, la presión que muestra el transmisor en el lugar es de 6 mA. Se conectó el medidor de corriente en serie, y se registraron 14 mA. Cuando se apagó el convertidor de frecuencia, todo volvió a la normalidad. Si se trata de interferencias, ¿de dónde provienen? ¿De los cables o del hardware del sistema? ¿Cómo manejarlo?
Reply #22018-10-18
El hardware y los cables han sufrido interferencias. La solución es reemplazar los cables eléctricos por cables blindados, cubrir la superficie de los cables con papel de estaño como protección, y añadir un reactor en la salida del convertidor de frecuencia; El blindaje de los cables de los instrumentos está correctamente conectado, lo que aumenta la seguridad mediante barreras de aislamiento
Reply #32018-10-18
Use cable de blindaje y conecte a tierra; si eso no funciona, mejor cambie de lugar
Reply #42018-10-18
Puede verificar si la conexión a tierra del convertidor de frecuencia y del gabinete en el que se encuentra este es fiable. También debe asegurarse de que el gabinete esté hecho de metal. Todas las líneas de señal deben ser de tipo blindado y conectadas a tierra de manera fiable. Si eso no funciona, puede intentar colocar una placa de metal entre el gabinete del sistema y el gabinete del convertidor de frecuencia
Reply #52018-10-18
Yo también he tenido el mismo problema. He intentado conectar la carcasa a tierra y también blindar el sensor, pero nada ha funcionado. Más tarde, se añadieron condensadores y módulos de aislamiento a los instrumentos; con eso, los datos de algunos instrumentos se estabilizaron, pero otros siguieron sin funcionar bien. Para los instrumentos que no han sido tratados adecuadamente, solo queda enviarlos de vuelta a la fábrica. Allí, se debe informar al personal técnico sobre la potencia del convertidor de frecuencia y la disposición de los cables, para que puedan realizar algunos ajustes en el interior del instrumento. De esta manera, el resultado será mejor.
Reply #62018-10-18
Se puede determinar que esta interferencia proviene de los sistemas eléctricos. Por lo general, las instalaciones no se configuran de esta manera. Para resolver este tipo de problemas, solo queda intentar lo siguiente: 1. Cambiar la ruta de los cables eléctricos; 2. Instalar los cables eléctricos y los cables de instrumentación por separado; colocar cada uno de ellos en su propio canal, protegiéndolos con una cubierta metálica y conectándolos a tierra ; 3. Añadir un elemento de aislamiento y blindaje entre los instrumentos y los armarios eléctricos, además de conectarlos a tierra ; 4. Si es posible, mueva el armario de instrumentos lejos del armario eléctrico. Los cables de instrumentación deben ser de tipo blindado, mientras que los cables eléctricos deben tener al menos un revestimiento de banda de acero. En comparación con la potencia de los instrumentos, la potencia de los motores utilizados en el área eléctrica es bastante alta; además, las interferencias causadas por la variación de frecuencia deben ser bastante graves.
Reply #72018-10-18
Convertidor de frecuencia, aparato sucio. Cuanto más lejos, mejor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.