2018-10-19View Original

Thread Content

¿Qué fabricante ofrece manómetros de vacío con contactos eléctricos de buena calidad? La sensibilidad de los que se utilizan actualmente es muy baja, por lo que el equipo no puede funcionar correctamente. Por favor, que los expertos den sus recomendaciones. Gracias.
Reply #22018-10-19
¿Qué tipo de equipo es? ¿Por qué se utiliza aún un contacto eléctrico a presión al vacío?
Reply #32018-10-19
Existen pocos diseños que utilicen manómetros con contactos eléctricos o manómetros de vacío con contactos eléctricos para controlar el funcionamiento de los equipos. De hecho, su precisión es baja y varía mucho, lo que resulta en un control deficiente. Se recomienda utilizar controladores de presión o transmisores de presión de vacío, ya que esto permite mejorar la precisión y garantizar un mejor control. La diferencia de precio entre ellos es mínima.
Reply #42018-10-19
Uso en el proceso de arranque de la bomba de vacío rotativa
Reply #52018-10-19
¿Los transmisores de presión también se dividen en presión positiva y vacío?
Reply #62018-10-19
El rango de medición del transmisor debe incluir el rango real de vacío y presión necesario; una vez establecidas las condiciones del proceso, el equipo especializado en instrumentación elegirá adecuadamente dicho rango.
Reply #72018-10-19
La presión actual puede alcanzar -0,096 MPa; el rango de uso adecuado es de -0,1 a 0 MPa. ¿Se puede recomendar?
Reply #82018-10-19
Ahora se utilizan manómetros con contactos eléctricos. ¿Cómo se conecta la línea si se reemplaza el transmisor de presión? Arranque en cadena de la bomba rotativa
Reply #92018-10-19
Si el valor está entre -0,096 MPa y 0 MPa, se puede elegir el rango de -0,1 a 0 MPa, siempre y cuando no haya presión positiva durante el funcionamiento. Si sí puede haber presión positiva, entonces es necesario considerar el rango de presión positiva del transmisor. Simplemente deje que el proveedor elija el alcance real del trabajo; ellos se encargarán de resolver cualquier problema.
Reply #102018-10-19
Si no se dispone de sistemas de control como DCS o PLC, se puede utilizar un indicador digital junto con un transmisor de presión. El indicador digital cuenta con salidas de contacto, lo que permite controlar la activación y desactivación de la bomba desde el área eléctrica.
Reply #112018-10-19
La presión se divide en presión positiva, presión negativa, presión absoluta, diferencia de presiones y presiones tanto positivas como negativas. ¿El medidor de vacío con contacto eléctrico que están utilizando actualmente es un medidor de presión negativa o un medidor de presión absoluta? Miren el diagrama conceptual. Si quieren comprar un convertidor de presión de vacío o un controlador de presión de vacío, vengan a verme. Por ejemplo, el SC329: es realmente útil, incluso más que una manguera de agua. Es increíblemente eficaz. Mentirle a uno es como ser un perro inútil
Reply #122018-10-19
Se utiliza el método de (transformador de presión + medidor secundario) para generar alarmas en múltiples canales; consulte la configuración mostrada en este diagrama
Reply #132018-10-19
Entendido, se necesita una pantalla PLC en el lugar. Gracias
Reply #142018-10-19
Prácticamente no habrá presión positiva; es adecuado elegir un valor entre -0.1 y 0.1, ya que este rango es pequeño y permite una alta precisión.
Reply #152018-10-19
Un controlador de presión puede resolver su problema; permite medir tanto la presión negativa como la positiva, y genera señales de conmutación que se pueden utilizar para controlar su bomba.
Reply #162018-10-19
¿El controlador de presión es el transmisor de presión? ¿Podría explicar en detalle cómo elegir, qué instrumentos se necesitan? Gracias por su consejo
Reply #172018-10-19
El controlador de presión cuenta con una salida de tipo digital. Por lo general, los transformadores de presión no tienen salida digital; también existen transmisores que funcionan en modo binario.
Reply #182018-10-20
Dejar que sea el proveedor quien elija es una buena idea, pero uno debe conocer ciertos puntos importantes a tener en cuenta; de lo contrario, no se podrá evitar problemas, ya que el proveedor solo actuará de manera habitual
Reply #192018-10-22
Si las exigencias son altas, se pueden utilizar transmisores de presión y programación PLC, lo que garantiza un funcionamiento más fiable.
Reply #202018-10-26
Se estima que podría marearte. Solo hay que preguntarle a alguien que venda instrumentos; es algo muy sencillo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.