Se trata del caudal de vapor en la torre de destilación. Cuando está en modo automático, la válvula realmente se mueve cuando hay fluctuaciones. No se sabe qué causa esas fluctuaciones; hay que analizar cuáles podrían ser las posibles causas.
¿Hay algún cambio en la diferencia de presión antes y después de la válvula? ¿Existe el fenómeno de líquido con gas o gas con líquido?
No hay grandes cambios; se trata de vapor a baja presión, de 1 MPa. Probablemente no se trate de una mezcla de gas y líquido.
Puede ajustar ligeramente la válvula situada aguas arriba de esta válvula de control, para que el ángulo de apertura de la válvula de control sea un poco mayor. Probablemente, esto se debe a las vibraciones del elemento móvil de la válvula
Verifique si el control manual es estable. Si no hay fluctuaciones al manejarlo manualmente, es posible que los parámetros PID no estén configurados adecuadamente
La válvula no vibra; de hecho, se puede ver cómo la válvula se mueve arriba y abajo. Solo se mueve cuando hay cambios en la presión del aire indicada por el manómetro.
Al pasar a modo manual, a veces también se produce esta fluctuación.
Entonces, averigüe si se trata de fluctuaciones en el sistema de vapor, especialmente si hay algún problema con las válvulas hidrófobas. Otra posibilidad es que haya un problema con el localizador de la válvula de regulación; pruebe a reemplazarla
Dices que es probable que el vapor contenga agua; para realizar mediciones, la diferencia entre vapor y agua es bastante grande Pero, viendo su tendencia, parece que no debería llevar mucho; en cantidades pequeñas, con frecuencia
Entonces, empecemos a trabajar en esta dirección por ahora\ud83d\ude0a