Este mensaje fue editado por última vez por zyzs el 26 de octubre de 2018, a las 16:18. Se trata de la curva del indicador de nivel en un tanque de separación de líquidos. La curva muestra fluctuaciones desde que se activó el sistema automático. Antes, la curva era prácticamente recta y estable. Según los técnicos, no se modificaron los parámetros PID. ¿Cómo es posible que la curva haya cambiado de esa manera? El transmisor es de tipo flotante, y la válvula es una válvula de control neumática. El medio es agua residual con azufre. Presión de 0,5 MPa, temperatura de unos 40 grados. También se cambió el localizador, y se inspeccionaron las válvulas; todo está bien. También se observó que está sincronizado con las fluctuaciones de la superficie terrestre. Qué raro. Si realmente no hay otra opción, habrá que desmontar el flotador y reemplazarlo por un transmisor. (Resuelto, la causa está en el piso 11)
Es lo mismo, ya sea en el lugar o a distancia. ¿De qué sirve cambiar el medidor de nivel con flotador?
Creo que estas fluctuaciones no son tan graves. ¿Ya no se puede operar la parte trasera correctamente?
Mientras fluctúe dentro del rango normal (es decir, dentro del rango de flexibilidad operativa), no debería haber problemas. ¿La presión también está fluctuando?
La presión no fluctúa; de hecho, ahora se puede controlar esta fluctuación. Antes las fluctuaciones eran mayores que estas; ahora, por alguna razón, su amplitud es un poco menor.
Ahora sí se puede controlar, pero antes era una línea recta y uniforme. No sé por qué ahora hay estas fluctuaciones; antes eran más intensas y frecuentes.
¿Qué es un tanque de separación? ¿Sirve para separar las aguas residuales de qué otros materiales? .
Personalmente, sigo pensando que esto está dentro del rango de fluctuaciones normales y no afecta a los procesos anteriores ni posteriores, así que no hay necesidad de preocuparse ¿Cómo puede todo ser una línea recta? Si todo es tan recto, ¿no te pones nervioso? :lol
La última edición de este mensaje fue realizada por zyzs el 26-10-2018 a las 16:17. Probablemente se haya encontrado la razón. Es porque el nivel del líquido de proceso se mantiene constantemente en el 45%; es posible que en ese punto se haya formado incrustación en la boya o que algo se haya adherido a ella y no se vaya. Por lo tanto, no se puede controlar bien este punto de forma automática; sería mejor usar un valor de ajuste del 55%. Más tarde, se limpiaron los flotadores con vapor, hasta que salió agua limpia; luego, al volver a establecer el valor en el 45%, todo volvió a la normalidad.
Las fluctuaciones también son bastante constantes; si son consistentes en el lugar donde se produce, hay que verificar las causas relacionadas con el proceso, si los sistemas anteriores y posteriores presentan fluctuaciones, o si hay variaciones en el suministro de materiales
Se puede solucionar ajustando el PID. La válvula se mueve demasiado rápido; se estima que es muy estable al establecer manualmente un valor determinado
Es solo que el flotador está sucio; por eso la amortiguación es mayor. Basta con desmontar el flotador y limpiarlo. Si, incluso después de limpiarlo, la situación sigue siendo la misma, eso significa que en el proceso se ha modificado el medio contenido en este tanque, lo que provoca que la amortiguación del movimiento del flotador sea excesiva y que su movimiento no sea suave. Solo tiene que ajustar el PID para que la válvula se mueva más lentamente, y así todo será más suave.
Si se establece el intervalo de visualización en 1 mes o 1 año, seguramente se obtendrá una línea suave y uniforme: lol