Thread Content

Disculpe, ¿significa que lo de delante lo dibujó uno mismo y lo de atrás fue modificado por otra persona? ¿Qué significan los símbolos adicionales?; También está el indicador de nivel en el tanque. ¿Por qué se cambió LI 107 en la imagen anterior por LT107?
Reply #22018-10-21
LI107 se refiere a la indicación de nivel de líquido, mientras que LT es la transmisión de nivel de líquido. I es la función de interbloqueo. Para conocer la función de los símbolos específicos, consulte las instrucciones sobre símbolos gráficos y códigos de texto
Reply #32018-10-21
LI es la indicación del nivel de líquido, LT es la transmisión del nivel de líquido. Al modificar la imagen de abajo, se obtiene un sistema con alarma y bloqueo relacionados con el nivel de líquido.
Reply #42018-10-22
LI107: “L” significa nivel de líquido, y “I” significa visualización/indicación. LT107: “T” significa transmisión/conversión. LISA107: “S” significa interbloqueo, y “A” significa alarma. Tanto los medidores de nivel en sitio de tipo separado como los de tipo integrado cuentan con una parte de medición y una parte de conversión de señales. Dado que es necesario realizar la conversión de señales, primero se pasa por el LT107 para luego conectarse al DCS, donde se convierte en LI107 para su visualización final. H y L, LL en el lado de LISA107 significan, respectivamente, sobrevaloración, subvaloración y subsubvaloración del nivel de líquido.
Reply #52018-10-22
El que tenías antes era un medidor de nivel local; ahora se ha cambiado por uno con transmisión a distancia y conectado al DCS. También se ha añadido un medidor de caudal electromagnético, además de funciones de alarma y interbloqueo.
Reply #62018-10-22
Un medidor remoto situado en la superficie; las líneas discontinuas conectan el nivel del líquido con la bomba, lo que indica que existe una relación de interconexión entre el control del nivel del líquido y el de la bomba. Los tres cuadros en la bomba representan los tres puntos de control de la misma; pueden ser el encendido/apagado, el cambio entre modo manual y automático, y la retroalimentación, entre otros.
Reply #72018-10-22
Lo que dibujas solo lo entiendes tú; lo que se corrige, lo entienden todos.
Reply #82018-10-23
¿Qué significan los tres símbolos que están después de M?
Reply #92018-10-23
Este mensaje fue editado por Military Emblem 81 el 23 de octubre de 2018, a las 09:12. ZS: Interruptor de posición. XS se refiere a las acciones de bloqueo relacionadas con las vibraciones o los desplazamientos; X depende de la definición dada en el diseño; generalmente se trata de desplazamientos o vibraciones. XS P107 probablemente se refiere al desplazamiento del eje de la bomba número 107. II: Indicador de corriente. PG: Manómetro de presión en sitio. ZS P107, XS P107 e II P107 parecen ser interruptores de posición, indicadores de desplazamiento e indicadores de corriente relacionados con la bomba número 107. Control del nivel de LISA107: encendido o apagado de la bomba 107 según el nivel
Reply #102018-10-23
Referencia: HG/T 20505-2014 4.1 5.1
Reply #112018-10-24
M aquí representa al motor, no a un medidor de flujo electromagnético. Además, incluso si se tratara de un medidor de flujo, debería tener una entrada y una salida
Reply #122018-10-25
Este mensaje fue editado por última vez por xxkhc el 25-10-2018 a las 16:47. ¡Gracias por sus correcciones! Al examinarlo con atención, resulta que se trata realmente de un motor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.