Cálculo de la relación entre la corriente y el grado de apertura en las válvulas de porcentaje constante

2018-10-23View Original

Thread Content

¿Saben ustedes cómo se calcula la relación entre la posición del electroválvula y el valor porcentual en las válvulas de regulación neumática de igual porcentaje? Es decir, ¿qué posiciones de válvula corresponden a 4.8.12.16.20 mA respectivamente? ¿Tiene que ver también con diferentes porcentajes?
Reply #22018-10-23
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 23-10-2018 a las 09:32. Ya se ha dicho que se trata de una característica basada en porcentajes; basta con ingresar que el rango de la señal es de 4-20 mA, y listo.
Reply #32018-10-23
No confunda las características de caudal de la válvula de regulación con su relación de posición. Es decir, en las válvulas de regulación con proporción constante, la posición de la válvula está relacionada con el caudal que fluye a través de ella de manera logarítmica, mientras que la corriente de 4-20 MA está relacionada con la posición de la válvula de manera lineal. El usuario puede realizar la conversión por sí mismo.
Reply #42018-10-23
El porcentaje de caudal se refiere a las características de flujo de la válvula, mientras que la retroalimentación de posición de la válvula se refiere al grado de apertura de esta. La retroalimentación de posición y las características de flujo son dos conceptos diferentes. La corriente de retroalimentación relacionada con la posición de la válvula está en una relación lineal con el grado de apertura de esta. Las corrientes de retroalimentación de 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA y 20 mA corresponden respectivamente a un grado de apertura del 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Changhui Instruments: yunrun.com.cn
Reply #52018-10-23
Debería ser la relación entre el caudal relativo y el grado de apertura relativo de la válvula. Una proporción constante significa una relación logarítmica.
Reply #62018-10-23
Quien respondió correctamente arriba: el porcentaje indicado se refiere a la relación entre la apertura y el caudal
Reply #72018-10-23
Agradezco las respuestas de los colegas de arriba. También estoy de acuerdo en que la relación entre el porcentaje de apertura de la válvula y el caudal sigue una curva específica. Sin embargo, al investigar, descubrí que la relación entre la corriente eléctrica y la posición de la válvula no es lineal. Además, en nuestro caso, la relación entre las posiciones de la válvula también es no lineal: 4-0, 8-12.5, 12-25, 16-75, 20-100.
Reply #82018-10-23
Por aquí, la relación de las válvulas también es no lineal; concretamente, son 4-0, 8-12,5, 12-25, 16-75, 20-100. ¿Qué está pasando con esto? ¿Es necesariamente lineal la relación entre el recorrido de la válvula de porcentaje constante y la corriente?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.