¿El nivelímetro ultrasónico tiene grandes fluctuaciones? Resolver

2018-10-23View Original

Thread Content

Proyecto de tratamiento de aguas residuales, tres medidores ultrasónicos de nivel montados en la parte superior; dos de ellos muestran fluctuaciones muy grandes en los datos en la interfaz del PLC. La indicación del nivel de líquido fluctúa alrededor de 1M. Pero el medidor de nivel en el sitio no mostraba variaciones, lo cual coincide con la situación real en el lugar. ¿Resolver? ¿Cómo se debería resolver este problema?
Reply #22018-10-23
Añada una barrera de aislamiento, o verifique si la blindaje está conectado correctamente
Reply #32018-10-24
¿Qué marca de ultrasonido? ¿Hay espuma en la superficie del líquido? ¿Qué tipo de conexión?
Reply #42018-10-24
1. Radar: loco por los radares; ultrasonidos: loca por las ondas ultrasónicas. Usar a una loca para hacer los trabajos: tus problemas, me temo, apenas acaban de comenzar. :Lol 2: Debes desconectar el PLC y usar un multímetro para verificar si la señal de salida fluctúa. Es decir, primero hay que averiguar si el problema radica en la inestabilidad de la señal del propio instrumento. 3. Se omiten 10,000 palabras aquí.............. Para leer más capítulos interesantes, es necesario pagar. Gagaga :P
Reply #52018-10-24
El nivel del líquido disminuye hasta el punto más bajo que la planta puede aceptar; se aplica una restricción por encima de la superficie del líquido
Reply #62018-10-24
¿El medio que se encuentra en ese recipiente está generando vapor? ¿Tiene el encabezado alguna especie de telarañas? Por favor, confírmelo. No se trata de verificar la tensión de la fuente de alimentación, ni el aislamiento y blindaje de los cables.
Reply #72018-10-25
Es muy probable que se trate de un problema de interferencias. Es posible que el multímetro no pueda detectarlo. Una solución sencilla es utilizar una barrera de aislamiento fotoeléctrico; así se podrá ver si hay fluctuaciones. Si no las hay, entonces se trata de un problema de interferencias
Reply #82018-10-25
Si los valores que muestra el instrumento no varían, verifique si hay interferencias electromagnéticas en el lugar, y asegúrese de que se utilicen cables blindados para transmitir la señal de 4-20 mA; Si aún así no funciona, desmonte el medidor y colóquelo en posición vertical, a una distancia de 1-2 metros de la pared, para ver si las lecturas son precisas y si hay fluctuaciones en la corriente
Reply #92018-10-25
Los medidores de nivel ultrasónicos no tienen tanta capacidad para resistir las interferencias como otros medidores de nivel
Reply #102018-10-25
Es algo ya sabido: hay que revisar cada elemento por separado. Así funcionan las ondas ultrasónicas.
Reply #112018-10-25
El nivelador es de Beijing Jingbo; hay espuma en la superficie del agua, con un espesor de aproximadamente 5 cm. Finalmente se encontró el problema: por alguna razón, los terminales del módulo PLC se habían dañado. Después de reemplazarlos, la indicación del nivel del líquido volvió a ser normal.
Reply #122018-10-25
Compré un aislador, pero sigue habiendo problemas al instalarlo. Tras una inspección detallada, se descubrió que eran los terminales del PLC los que estaban dañados; al reemplazarlos, el problema se resolvió.
Reply #132018-10-25
Hoy se utilizó un generador de señales; las lecturas del nivel del líquido seguían fluctuando. Tras un examen detallado, se descubrió que el problema estaba en el sistema PLC: había algún defecto en los terminales correspondientes a dicho sistema. Después de reemplazar esos terminales, las fluctuaciones en el nivel del líquido desaparecieron.
Reply #142018-10-25
El medidor de nivel ultrasónico de Beijing Jingbo, PWCS62, muestra algunas fluctuaciones en el nivel del líquido. Al final, se descubrió que el problema era en los terminales del PLC.
Reply #152019-02-21
Al final, se descubrió que el problema estaba en el puerto del PLC. Se dice que los terminales se quemaron; al cambiarlos, los datos ya no dejaban de transmitirse.
Reply #162019-02-21
Finalmente, tras varias búsquedas y la adición de aisladores, se determinó que el problema estaba en los terminales del PLC. Se cambiaron los terminales, y los datos ya no fluctúan
Reply #172019-02-21
El medidor de nivel PCWS61 de Beijing Jingbo resultó tener un problema en los terminales del PLC; al cambiar esos terminales, todo funcionó bien. Este es de cuatro hilos: dos hilos para la alimentación y dos hilos para la señal de salida.
Reply #182019-03-13
Los medidores de nivel por ultrasonidos son muy sensibles a las interferencias electromagnéticas; se recomienda mantenerlos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de interferencia
Reply #192019-03-14
¿Cómo es el funcionamiento del ultrasonido en su casa? ¿Se produce alguna fluctuación cuando hay condensación en el dispositivo que emite los ultrasonidos? ¿Y cuál es su resistencia a las interferencias?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.