La salida de variación de temperatura del Rosemount 644 es siempre de 21 mA

2018-10-28View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por zhengmessage el 28-10-2018 a las 17:56. Se reemplazó el sensor de temperatura por uno modelo 644. Después del reemplazo, siempre se mostraba una temperatura de 110°C (el rango de medición es de 0 a 100°C). Después de introducir 475, al revisar la vista general, la temperatura muestra 27 °C, lo cual es normal, pero el valor de la corriente de salida es de 21 mA. Tras las pruebas, el termómetro funcionaba correctamente, al igual que los canales del DCS. Sin embargo, la salida relacionada con la variación de temperatura no cambiaba; siempre mostraba un valor falso de 21 mA. (Con cambios de temperatura, incluso sin conectarla a una fuente de calor, se sigue mostrando 21 mA). ¿Alguien sabe qué está pasando? Vi que antes alguien había publicado un mensaje, pero no hubo respuesta. También hay quien dice que es necesario bloquear otro canal del sensor ¿Funciona? Veo que el 475 realmente tiene una indicación de alarma del sensor 2 o algo similar. ¿Cómo se opera el canal de blindaje en el 475 HART? ¿Qué menú? ¡Gracias!
Reply #22018-10-28
El modelo 644 que han seleccionado admite dos sensores, ¿verdad? Basta indicar el sensor 2; por lo general es así. ¿No sería suficiente desactivar el sensor 2 en el menú de configuración?
Reply #32018-10-28
Se utiliza este tipo de módulo sensible a la temperatura. ¿Cómo se opera si se quiere aislarlo? No se encuentra en el modelo 475
Reply #42018-10-28
¿Todavía está en 475? Toma una captura de pantalla al entrar en la interfaz de configuración
Reply #52018-10-28
Ahora, el dispositivo de control de temperatura ha sido llevado de vuelta al interior del edificio, donde se está realizando su ajuste. Pero como ya es hora de salir del trabajo, solo queda esperar hasta mañana\ud83d\ude05
Reply #62018-10-28
El que ustedes eligieron puede contener dos unidades, pero ¿en la práctica se utiliza una sola o se usan las dos, y la otra se daña?
Reply #72018-10-28
Lo que realmente se utiliza es uno (un lado, conexión)
Reply #82018-10-28
¿Hay un error en la configuración del tipo de sensor? Con las resistencias térmicas hay problemas relacionados con el cableado, mientras que en los termopares el problema radica en el modelo. El segundo sensor es un sensor de temperatura integrado en el dispositivo; se utiliza como compensación para el extremo frío cuando se emplean termopares, mientras que no es necesario utilizarlo cuando se usan resistencias térmicas.
Reply #92018-10-28
Ahora también sospecho que hay un problema de configuración, pero yo simplemente estableceré el tipo de conexión y el rango, además de cambiar el número de identificación; no entiendo mucho del resto.
Reply #102018-10-28
En “configuration>manual setup>sensor2”, basta con configurarlo como “no usar”
Reply #112018-10-28
Recuerdo que esta tarde, al intentar hacerlo, no estaba en la configuración manual; tampoco parecía haber una opción llamada Sensor 2 en el menú secundario. . . Si no me equivoco, en ese momento estaba buscando la opción para bloquear el segundo canal.
Reply #122018-10-28
Oh, entonces echa un vistazo otra vez. En estos 475 parece que tampoco hay menús especialmente complejos. ¿Hay capturas de pantalla en la sección de salida analógica?
Reply #132018-10-28
Lo siento, se me olvidó tomar fotos. Solo tomé algunas imágenes de las interfaces que intenté modificar (para poder corregirlas más tarde), pero los valores de corriente en esas interfaces no cambiaron en absoluto.
Reply #142018-10-28
La última edición de este mensaje fue realizada por tiger2010 el 28-10-2018 a las 22:07. Se trata de la tercera imagen: en “Select secondary variable” (Seleccionar variable secundaria), hay que elegir la opción “Not used” (No se utiliza). Eso debería ser suficiente. Las primeras dos son solo la configuración de los títulos numéricos en pantalla
Reply #152018-10-28
Recuerdo que lo cambié, pero parece que no funcionó. . . Mañana se puede intentar de nuevo; si no funciona, tome fotos de cada interfaz \ud83d\ude02. ¡Gracias! Gracias por su esfuerzo
Reply #162018-10-28
En esta tercera imagen, parece que el menú está dentro de “variable map” (variables de diseño). Si realmente está allí, entonces no sirve de nada. No he tenido contacto con transmisores de tipo 644 de dos canales, pero, según lo que sé sobre los transmisores de dos canales de otras marcas, una configuración incorrecta de los parámetros puede hacer que no funcionen
Reply #172018-10-28
También recuerdo que esto está dentro del diseño de variables. Bueno, mañana tendré tiempo de organizar un árbol de menús y se lo mostraré. Gracias, no quiero interrumpir su descanso. ¡Gracias!
Reply #182018-10-29
1. Tonto. 2. Qué tonto. 3. Tan tonto que mañana ni siquiera sabrá orinar... Yo vine esta mañana, sin nada que hacer, solo para ver algo interesante.
Reply #192018-10-29
¿Podría darme algunas indicaciones, por favor? \ud83d\ude00

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.