Medidor de flujo por orificios en placa

2018-10-28View Original

Thread Content

Método de instalación de los medidores de caudal por orificios en medios como gases, líquidos y vapor. Sería mejor incluir una imagen, gracias
Reply #22018-10-28
La última edición de este mensaje fue realizada por zdl1966 el 28-10-2018 a las 20:02. Al utilizar un dispositivo de restricción de flujo estándar, las propiedades y el estado del fluido deben cumplir con las siguientes condiciones: (1) El fluido debe llenar completamente los tubos y el dispositivo de restricción de flujo, y fluir continuamente a través de ellos; (2) El caudal del fluido no debe cambiar con el tiempo, o bien debe cambiar muy lentamente; (3) El fluido no debe presentar cambios de fase al pasar por el dispositivo de restricción de flujo; (4) El fluido debe ser un fluido newtoniano, es decir, debe ser homogéneo y de una sola fase desde el punto de vista físico y termodinámico. También se puede considerar como un fluido de una sola fase a los gases que contienen partículas sólidas dispersas de forma uniforme en una proporción no superior al 2% (en términos de masa), o a los líquidos que contienen burbujas de gas dispersas de forma uniforme en una proporción no superior al 5% (en términos de volumen). En estos casos, su densidad debe ser la densidad promedio; (5) Antes de pasar por el dispositivo de restricción de flujo, el flujo del fluido debe ser un flujo sin vórtices, paralelo al eje del tubo. Puntos clave para la instalación del medidor de caudal con placa de orificio: 1. Antes de instalar la placa de orificio, se debe verificar que el número y las dimensiones del dispositivo de restricción cumplan con los requisitos del lugar donde se instalará la tubería. 2. En los nuevos sistemas de tuberías, es necesario instalar las placas de orificio después de haber enjuagado y limpiado las tuberías. 3. Tenga en cuenta que la dirección de instalación de la placa de orificios debe ser tal que el símbolo “+” esté orientado hacia el flujo. 4. El centro de la placa de orificios debe coincidir con la línea central del tubo; el error de concentricidad no debe superar el valor de 0,015(1/β-1). 5. Al instalar la placa de orificios en el tubo, se debe asegurar que su superficie frontal esté perpendicular al eje del tubo; el error de perpendicularidad no debe superar los ±1°. 6. Para evitar distorsiones en la transmisión de la señal de diferencia de presión, los tubos de medición positivos y negativos deben colocarse lo más cerca posible entre sí. En áreas con climas extremadamente fríos, también es necesario tomar medidas para evitar la congelación. Se puede utilizar calefacción eléctrica o vapor para mantener el calor, pero es necesario evitar que el medio a medir se caliente en exceso y se evapore, lo que generaría gas en las tuberías de transmisión de presión y causaría una lectura errónea de la presión. 7. El lugar de instalación del medidor de caudal con placa de orificio debe estar herméticamente cerrado; no se permite la presencia de fugas. Por lo tanto, las tareas de instalación deben realizarse antes de la prueba de presión de las tuberías. 8. La tubería de conducción de presión debe instalarse de forma vertical o inclinada, siendo que la pendiente no debe ser menor a 1:12. En los fluidos con mayor viscosidad, la inclinación también debe ser mayor. Cuando la distancia de transmisión de la señal de diferencia de presión es superior a 3 metros, el tubo de conducción debe inclinarse en secciones, y en los puntos más altos y más bajos deben instalarse respectivamente colectores y depósitos de sedimentación. 9. Los tubos de transmisión de presión deben fabricarse con materiales resistentes a la presión y a la corrosión, en función de las propiedades del medio que se va a medir. Su diámetro interno no debe ser menor a 6 milímetros, y su longitud debería ser de hasta 16 metros. 10. Cuando la placa de orificios se instala en el conducto principal vertical, la posición de los puntos de toma de presión puede elegirse libremente en el plano del dispositivo de toma de presión. La placa de orificio se instala en tuberías principales horizontales o inclinadas.
Reply #32018-10-30
Referencia: GB2624.2; GB50093; HG 21581
Reply #42018-11-01
1. En el caso de sistemas de tuberías nuevos, es necesario realizar primero una limpieza de las mismas (es decir, purgarlas) antes de instalar las rejillas o boquillas estándar, a fin de evitar que los residuos dentro de las tuberías obstruyan o dañen los dispositivos de restricción del flujo. 2. Antes de la instalación, se debe verificar cuidadosamente si los números de identificación, las referencias y las especificaciones de las placas de orificio o boquillas estándar coinciden con los parámetros de las tuberías, como el rango de caudal, entre otros. El extremo marcado con “+” que se encuentra cerca de las aberturas de medición en la placa de orificio o en la boquilla, debe conectarse al tubo que está aguas arriba del fluido. El extremo marcado con “-” debe conectarse al tubo que está aguas abajo del fluido. La línea central del dispositivo de restricción debe estar coaxial con la línea central del tubo. 3. Ubicación de las tomas de presión en las placas de orificio o boquillas estándar dentro de la tubería: yunrun.com.cn/product/174.html
① Cuando el medio a medir es gas, es necesario evitar que el agua o la suciedad entren en las tuberías de medición. Cuando las placas de orificio o boquillas estándar se instalan en tuberías horizontales o inclinadas, las tomas de presión deben ubicarse por encima del nivel horizontal, y el ángulo A entre ellas y el nivel horizontal debe ser mayor a 45 grados. Ver imagen: http://yunrun.com.cn/upload/201707/20/201707200021082542.png
② Cuando el medio a medir es líquido, es necesario evitar que el gas entre en las tuberías de medición. Cuando las placas de orificio o boquillas estándar se instalan en tuberías horizontales o inclinadas, las tomas de presión deben ubicarse por debajo del nivel horizontal, y el ángulo A entre ellas y el nivel horizontal debe ser menor a 45 grados. Ver imagen: http://yunrun.com.cn/upload/201707/20/201707200045501136.png
③ Cuando el medio a medir es vapor, es necesario evitar que el vapor a alta temperatura entre directamente en las tuberías de medición. También es importante considerar la posibilidad de que se forme agua condensada dentro de las tuberías para aislar al vapor a alta temperatura. Cuando las placas de orificio o boquillas estándar se instalan en tuberías horizontales o inclinadas, las tomas de presión deben ubicarse por encima del nivel horizontal, pero el ángulo A entre ellas y el nivel horizontal debe ser menor a 10 grados. Ver imagen: http://yunrun.com.cn/upload/201707/20/201707200037395667.png
④ Cuando las placas de orificio o boquillas estándar se instalan en tuberías verticales, la ubicación de las tomas de presión puede elegirse libremente, siempre y cuando estén en el mismo plano que el dispositivo de medición. De hecho, todo esto está indicado en los planos de instalación autónoma

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.