Localizador Spayshark EP500

2018-10-30View Original

Thread Content

El localizador Spaisak EP500 se utiliza en válvulas de regulación, es de 2 cables y funciona con señales de 4-20 mA. ¿El señal de entrada necesita una tensión de 24VDC? ¿Se puede conectar directamente las 2 líneas de la salida analógica del Siemens S7-1200 al posicionador?
Reply #22019-03-17
Se puede ajustar directamente conectándolo al localizador, sin necesidad de conectar otra fuente de alimentación.
Reply #32019-03-25
No necesita conexión a la corriente. El localizador necesita una señal de 4–20 miliamperios; no requiere alimentación eléctrica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.