2018-10-30View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por Stone_HOTO el 30-10-2018 a las 16:56. El modelo del cable está compuesto por ocho partes: primero, el código de uso; en este caso, “K” indica que se trata de un cable eléctrico, “K” también se utiliza para designar cables de control, y “P” se refiere a cables de señalización; II. Código de aislamiento: Z para papel impregnado en aceite; X para caucho; V para polivinil cloruro; YJ para polietileno reticulado.
III. Código del material conductor: No se indica para cobre; L para aluminio ; IV. Código de la capa de protección interna: Q para revestimiento de plomo, L para revestimiento de aluminio, H para revestimiento de caucho, V para revestimiento de polietileno clorado. V. Códigos derivados: D para sin goteo, P para aislamiento seco ; VI. Código de la capa de protección externa. VII. Código de productos especiales: TH para zonas tropicales húmedas, TA para zonas tropicales secas ; VIII. Tensión nominal – en unidades de KV. Existen varios tipos de cables para instrumentos:
1. SYWV (Y), SYKV: Cables dedicados a la televisión por cable y a las redes de banda ancha. Estructura: cable coaxial, compuesto por un hilo de cobre redondo sin oxígeno + polietileno espumado como aislante + alambre de estaño y aluminio + polivinil cloruro como revestimiento.
2. Cables de control de señales (RVV con revestimiento, RVVP con blindaje): Se utilizan en sistemas de intercomunicación, alarmas antirrobo, sistemas de incendios, lectura automática de medidores, etc.
3. RVVP: Cable blando con núcleo de cobre e aislamiento y revestimiento de polivinil cloruro. Tensión: 300V/300V. Tiene de 2 a 24 hilos. Uso: instrumentos, equipos de control, monitoreo.
4. KVVP: Cable con revestimiento de polivinil cloruro y blindaje trenzado. Uso: transmisión de señales, control y medición en aparatos eléctricos e instrumentos.
5. RVV (227IEC52/53): Cable blando con aislamiento de polivinil cloruro. Uso: electrodomésticos, herramientas eléctricas pequeñas, instrumentos y iluminación.
6. RV: Cable con aislamiento de polivinil cloruro.
7. RVS, RVB: Cables adecuados para conectar electrodomésticos, herramientas eléctricas pequeñas, instrumentos e iluminación.
8. BV, BVR: Cables con aislamiento de polivinil cloruro. Uso: instalaciones fijas de aparatos eléctricos e iluminación.
9. KVV: Cable de control con aislamiento de polivinil cloruro. Uso: transmisión de señales, control y medición en aparatos eléctricos e instrumentos.
Diferencias entre RVV y KVV, RVVP y KVVP: RVV y RVVP están hechos de hilos finos de cobre entrelazados, es decir, son cables blandos. En KVV y KVVP, los cables utilizados son cables rígidos compuestos por hilos de cobre grueso individuales, es decir, cables BV. Diferencia entre AVVR y RVVP: Son lo mismo; solo que aquel cuyo diámetro interno es menor a 0,75 milímetros cuadrados se denomina AVVR, mientras que el que tiene un diámetro igual o mayor a 0,75 milímetros cuadrados se denomina RVVP. Diferencia entre SYV y SYWV: SYV es un cable para transmisión de video, con aislamiento de polietileno. SYWV es una línea de transmisión de radiofrecuencia con aislamiento de espuma física. Para televisión por cable. Diferencia entre RVS y RVV de 2 hilos: El RVS está formado por dos hilos de tipo RV entrelazados, no cuenta con cubierta externa y se utiliza para conexiones de transmisión de señales. Cable de retransmisión con 3 hilos RVV2, con cubierta exterior, utilizado para alimentación eléctrica, señales de control, etc. Conexión R mediante cable flexible (alambre), estructura flexible. V – Polivinil cloruro aislante. V – Aislamiento de polivinil cloruro. V – Cubierta de polivinil cloruro. B – Forma plana (plana). S – Tipo par trenzado. A – Recubrimiento de estaño o plata. F – Resistente a altas temperaturas; P – Blindaje tejido. P2 – Blindaje con cintas de cobre; P22 – Blindaje con cintas de acero. Y – Modelo prefabricado; generalmente se omite, o bien se utiliza un revestimiento de poliolefina. FD – Código de categoría del producto; se refiere a los cables derivados. Las normas que emitirá el Ministerio de Construcción se denotan con la letra FZ. En esencia, son similares a las normas YJ: aislamiento de polietileno reticulado; V: aislamiento o revestimiento de polivinilo cloruro; ZR: tipo ignífugo; NH: tipo resistente al fuego; WDZ: tipo ignífugo sin halógenos y con baja emisión de humo; WDN: tipo resistente al fuego sin halógenos y con baja emisión de humo.
**Tipo / Nombre / Ámbito de aplicación**:
YJV: cable eléctrico con núcleo de cobre, aislamiento de polietileno y revestimiento de polietileno. Se utiliza en interiores, túneles y tuberías. El cable no puede soportar presiones ni fuerzas mecánicas. Cable eléctrico YJV22 con núcleo de cobre, aislamiento de polietileno y revestimiento de polietileno reforzado con cintas de acero. Puede instalarse en interiores, túneles o enterrado directamente en el suelo; el cable es capaz de soportar presiones y otras fuerzas externas. VV32: Cable eléctrico con aislamiento de cloruro de polivinilo, armado con alambre fino y cubierta también de cloruro de polivinilo. Puede instalarse en interiores y minas; el cable es capaz de soportar fuerzas de tracción considerables. VV42: Cable eléctrico con aislamiento de polivinil cloruro, armado con alambre grueso y cubierta también de polivinil cloruro. Puede instalarse en interiores o en minas; el cable es capaz de soportar una fuerza axial considerable. Cable eléctrico ignífugo con aislamiento y cubierta de polivinil cloruro ZR-VV: se instala en interiores, túneles y tuberías. El cable no puede soportar presiones ni fuerzas mecánicas externas. Cable eléctrico ignífugo con aislamiento de polivinil cloruro, banda de acero como refuerzo y cubierta también de polivinil cloruro, ZR-VV22. Puede instalarse en interiores, túneles o enterrado directamente en el suelo; el cable es capaz de soportar presiones y otras fuerzas externas. Cable eléctrico ignífugo con aislamiento de polivinilo cloruro, armado con alambre fino y cubierta también de polivinilo cloruro, ZR-VV32. Puede instalarse en interiores y minas; el cable es capaz de soportar fuerzas de tracción considerables. Cable eléctrico ignífugo con aislamiento de PVC, revestimiento de PVC y armadura de alambre grueso ZR-VV42. Puede instalarse en interiores y minas; el cable es capaz de soportar una fuerza axial considerable.
Reply #22018-10-30
Se copió de Internet, recuerda eliminar los enlaces externos.
Reply #32018-10-30
Sí, como me pareció bien, lo puse aquí
Reply #42018-10-30
Principalmente, sus enlaces externos no se han eliminado; tómese un momento para editarlos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.