¿Por qué está estrictamente prohibido conectar el mostrador digital directamente a la entrada?

2018-11-01View Original

Thread Content

Los terminales 3 y 11 están destinados a conectar instrumentos de tipo dos cables (4-20 mA). Además, se indica que no se debe conectar directamente al terminal 11 la entrada de señal; esto no lo entiendo… Quiero conectar un medidor de nivel de tipo dos cables. ¿Cómo debo hacerlo? ¡Necesito ayuda! ¡ (El medidor digital es de Donghui)
Reply #22018-11-01
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 1 de noviembre de 2018, a las 12:19. Donghui puede llamarse perro. Las excusas que se dan, los diagramas de conexiones que se dibujan… Ay, qué asco. En el diagrama de terminales, no se puede ver el terminal de referencia de la fuente de 24VDC. Se supone que el terminal 8 es la referencia de tierra común. . . Usa un multímetro para medirlo. . . Por si acaso Donghui se ponía nervioso, se instaló una protección física. :Jaja, si el terminal 8 es un punto de referencia común, entonces hay que crear un cortocircuito entre el terminal 4 y el terminal 8. De esa manera se formará un circuito cerrado para la corriente, y el medidor podrá mostrar los valores correctamente.
Reply #32018-11-01
Conecté los terminales 3 y 11 directamente a los instrumentos, y todo muestra valores normales... Al revisar el manual, tampoco se indica qué consecuencias podría tener conectar directamente las entradas...
Reply #42018-11-01
"Los terminales 3 y 11 están conectados directamente a los instrumentos; ambos muestran un funcionamiento normal. Si todo se muestra correctamente, entonces use el color blanco; ¡ignore todo lo demás! . . Si uno es curioso, puede usar un multímetro para verificar si los terminales 4 y 8 están conectados entre sí. Una vez que se sepa eso, ya se pueden resolver otros problemas también. :lol
Reply #52018-11-01
En esta pantalla de visualización, los terminales 4 y 8 están en cortocircuito interno; de lo contrario, no es posible que se muestre la información correctamente. Una vez que hay un cortocircuito interno, es necesario utilizar la fuente de alimentación de 24VDC que proporciona la pantalla para activar el transmisor; no se puede usar una fuente de alimentación externa de 24V. Si el transmisor se conecta por error a dos fuentes de alimentación, la medidora se dañará. . .
Reply #62018-11-01
El llamado acceso directo y riguroso se debe a los temores de cortocircuito, por eso se puso una nota. Quiero decirte que se puede conectar una resistencia para aumentar la impedancia de acoplamiento, evitar cortocircuitos y permitir la comunicación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.