La válvula de sobrepresión de las turbinas de nuestra empresa se abrió de repente, sin ninguna razón aparente. Después de unos segundos, volvió a su posición original, alternando entre esos dos estados. Al principio, se pensó que se trataba de un fallo en el localizador SMC o de un mal contacto en los cables. Pero al final se confirmó que no había ningún problema. También se revisó el hardware y no se encontraron defectos. Luego se analizaron las salidas del programa de control, y se descubrió que había fluctuaciones en esas salidas. ¿Alguna otra empresa ha tenido este problema? Pido consejo
Si se confirma que es causado por perturbaciones en la salida, se recomienda añadir un interruptor de retardo para filtrar estos valores anómalos
La unidad experimenta fluctuaciones por sobrecarga; las causas de estas fluctuaciones son, básicamente, las siguientes: 1. De hecho, hay fluctuaciones en el proceso; se ha confirmado esto; 2. Los cálculos de prevención de sobrecarga generan fluctuaciones; hay problemas en dichos cálculos o en el proceso de desacoplamiento. Se debe verificar la configuración ; 3. El controlador no genera salida, pero la salida de la tarjeta es irregular. Se debe verificar el sistema de puesta a tierra: si el polo negativo de 24VDC está conectado a tierra, así como el nivel de puesta a tierra requerido por el sistema. También podría tratarse de un fallo ocasional en la propia tarjeta; se recomienda, si es posible, reemplazarla y enviarla al fabricante para su inspección ; 4. Los problemas relacionados con los instrumentos en el sitio ya han sido resueltos por el autor. Además, de acuerdo con los requisitos de API670, el control de la turbina, es decir, el control de velocidad y el control para evitar situaciones de sobrecarga, debe estar separado del sistema de interbloqueo de la turbina. El cálculo para la prevención de sofocos no es una fortaleza de Heima. Heima sí se las arregla bien con los sistemas de interconexión SIS, pero cada vez hay menos usuarios de estos sistemas.
Actualmente estamos en estado de parada; una vez que se aplique una presión y un flujo forzados, ya no habrá fluctuaciones. Creemos que las fluctuaciones se deben a la señal de flujo, que está alrededor de 4 miliamperios. Cuando el valor es inferior a 4 miliamperios, se asume como valor máximo. Todavía no lo hemos verificado; les informaremos una vez que lo hagamos.
Cuando la válvula antirritorno fluctúa, ¿se utilizan dispositivos como radios cerca del sistema de control? Durante el proceso de producción, descubrimos que las radios causan una gran interferencia en las señales, lo que a su vez provoca fluctuaciones en las válvulas de regulación de la turbina.
Ya hemos revisado esto específicamente; no existe ese problema
Menos de 4 mA (puede configurarse en 3,8) y más de 20 mA (puede configurarse en 20.xx): el programa considera que se trata de una falla en la línea, lo que activa el sistema de interbloqueo. Pero dices que, ya que la válvula se ha activado, debería mantenerse así, ¿no volverá a su posición original por sí sola? ¿Acaso en la lógica realmente se trata de un autoreestablecimiento y no de un reestablecimiento manual?
No está siempre por debajo de cuatro miliamperios, sino que fluctúa alrededor de ese valor