Se cambió el indicador del transmisor de temperatura E+H; en el laboratorio se intentó ajustar su rango con Hart, pero no se encontró el dispositivo. La fuente de alimentación de 24 V funciona correctamente. ¿Será necesario conectar una resistencia de 250 ohmios? Por favor, ayúdeme. Gracias \ud83d\ude4f
Sí, se necesita una resistencia adicional; si hay un dispositivo de verificación, todo es más sencillo
Sí, es necesario agregar una resistencia (carga)
Sí, es necesario añadir una resistencia estándar o bien instalar una barrera de seguridad térmica
¿Qué tipo de fuente de alimentación estás utilizando? Si se trata de una fuente con conmutador, no será posible conectarla con 475 V. Puedes usar un medidor de verificación para obtener 24 V y luego conectarla con 475 V.
Experiencia personal: con el propio dispositivo de control HART de Emerson, generalmente se puede conectarlo directamente desde la sala de control, ya que la propia unidad superior de control ya tiene su propia carga; Pero los controladores HART de fabricación nacional tienen menor estabilidad, por lo que es necesario conectar en serie una resistencia de 250Ω. Luego, se pueden conectar los extremos del controlador manual a los extremos de la resistencia, o también a los extremos del instrumento.
Hermano, en los equipos de tipo “single effect” es necesario instalar resistencias; el modelo Emerson 475 es de importación, así que también se debe instalar una resistencia en él
Cara a cara, sí, no me di cuenta de la ubicación del dueño del post; era el laboratorio. La calibración individual de los instrumentos debe realizarse con una carga conectada. En el piso de arriba hablé sobre la alimentación proporcionada por la computadora principal; eso es diferente a la situación en el laboratorio.
Actualmente, la mayoría de los medidores inteligentes ya vienen con una resistencia de 250 ohmios, por lo que no es necesario añadir una adicional.