Problema indirecto de tierra en el gabinete de instrumentos

2018-11-06View Original

Thread Content

He estado luchando con un problema desde que comencé a trabajar. Cuando comencé a trabajar en la sala del gabinete de instrumentos, era necesario separar la tierra de protección del instrumento y el área de trabajo por separado, y era necesario fabricar un juego separado de electrodos de conexión a tierra al aire libre. Los dibujos de diseño a los que he estado expuesto desde hace unos 10 años son básicamente conexiones a tierra comunes para instrumentos y equipos eléctricos. La tierra de protección y la tierra de trabajo están conectadas a dos barras colectoras diferentes respectivamente, y luego ambas están conectadas a la red de tierra eléctrica. Entonces, ¿no está esto conectado otra vez?
Reply #22018-11-06
La nueva norma exige que esté conectado a tierra eléctrica. En el pasado, todo estaba basado en sí mismo.
Reply #32018-11-06
Han estado conectados desde el principio hasta el presente e incluso en el futuro. ¿Quién nos dijo que hiciéramos la conexión a tierra por separado?
Reply #42018-11-06
Fue diseñado así durante la construcción en 2009. Luego pregunté a otros diseños y me dijeron que había cambiado. Ahora está escrito que si la resistencia de conexión a tierra no es suficiente, se debe fabricar un juego separado de electrodos de conexión a tierra. También hay especificaciones de construcción tempranas.
Reply #52018-11-06
Es verdad y nosotros también lo estamos haciendo.
Reply #62018-11-07
La puesta a tierra individual también debe conectarse a la red de puesta a tierra de fábrica. No existe ninguna conexión a tierra independiente. La llamada conexión a tierra independiente consiste simplemente en conectar continuamente la red de tierra de fábrica en paralelo.
Reply #72019-02-24
La función de la conexión a tierra es proteger los equipos eléctricos. Ya sea una tierra compartida o separada, lo más importante es la medición del valor de resistencia de tierra. Si el valor de resistencia de la conexión a tierra compartida es inferior a 10 ohmios (parece ser así, no lo recuerdo claramente porque no soy un especialista en electricidad), entonces la conexión a tierra se puede compartir y, si es >, se requiere una conexión a tierra separada.
Reply #82019-04-01
El diseño actual de la resistencia eléctrica a tierra generalmente no es superior a 4 ohmios y la resistencia de los instrumentos generalmente sigue la dirección eléctrica.
Reply #92019-04-02
La tierra de protección es la tierra de la carcasa metálica de la caja. El terreno de trabajo es el terreno creado para garantizar que el sistema y los instrumentos conectados a él puedan funcionar de manera confiable y garantizar la precisión de la medición y el control. Los voltajes de la tierra de trabajo y de la tierra de protección son diferentes, por lo que deben conectarse a tierra por separado para evitar que el alto voltaje fluya directamente al bajo voltaje. No entiendo muy bien cómo al final todo acabó en el mismo lugar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.