Tengo una pregunta sobre un medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas

2018-11-07View Original

Thread Content

Tenemos un tanque horizontal que cuenta con un medidor de nivel por diferencia de presión con dobles bridas; los directivos exigen que se monitoree el volumen de material utilizado a diario. Dado que la distancia entre los centros de las bridas en la zona de alta presión es de 200 mm con respecto al fondo del tanque, el diámetro de las aberturas de las bridas es de DN50. Por lo tanto, es imposible medir el nivel del líquido por debajo de las bridas en el lado de alta presión. Pero, ¿dónde está el punto de partida en 0 grados en la brida del lado de alta presión? Creo que es necesario llegar al punto central para poder comenzar las mediciones. Pero, según los trabajadores experimentados, el punto cero se encuentra en la parte inferior de la brida; otros dicen que está en la parte superior. Tampoco puedo hacer pruebas. ¿Podría un experto indicármelo? . . ¿Existen también medidores de nivel por diferencia de presión con dos bridas? ¿Cuán grande es el error? Nuestro medio es muy estable. Transmisor de EJA
Reply #22018-11-07
Mientras el medio contenido en su tanque no se cristalice, no haya sedimentos y su densidad sea estable, la precisión al medir el nivel con el método de diferencia de presiones será muy alta y fiable. Básicamente, se trata de la misma precisión que ofrece el transmisor de diferencia de presiones EJA, es decir, el 0,2%. La posición de cero se encuentra en el punto central de la brida.
Reply #32018-11-07
1. Si el nivel del contenido dentro del tanque suele descender por debajo de cero, se recomienda tomar como punto cero la parte inferior de la brida; 2. Si el contenido del tanque se mantiene siempre por encima del nivel cero, se recomienda establecer el punto cero de forma normal o seguir las especificaciones del instrumento ; 3. En cuanto a si es correcto o no, hay que compararlo con el medidor de nivel que se encuentra en el lugar. Si no coincide con esa lectura, será necesario realizar una nueva calibración.
Reply #42018-11-07
Dado que en cada instalación no es posible lograr una repetibilidad en la posición espacial de la membrana a nivel de micrómetros, por ejemplo, cada vez que se suelta y vuelve a cerrar la brida, el valor de cero del diferencial de presión varía más o menos Por lo tanto, cuando el nivel del líquido asciende hasta esa zona de la membrana, el valor de cero del medidor de nivel comienza a aumentar. Para poder confirmar esto con certeza, es necesario realizar mediciones reales Cualquier punto entre el centro de la membrana y su borde inferior puede ser el punto cero. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el punto cero se encuentra cerca del borde inferior de la membrana, es decir, en algún lugar por debajo de la mitad del radio de la membrana. Si el punto cero estuviera en el centro de la membrana, eso sería simplemente una suposición sin fundamento, producto de la imaginación de quienes nunca han realizado pruebas. Pero la gran mayoría de las mediciones industriales son bastante precarias, y no se presta atención a las observaciones resultantes de las pruebas. Por eso, estas suposiciones sin fundamento terminan convirtiéndose en la opinión dominante. Línea de separación---------------------- Si cree que lo que dice el “hermano mayor” es lógico, claro y divertido, dele un me gusta. :lol
Reply #52018-11-08
Creo que es mejor hacer una calibración; tanto el borde inferior de la brida como el centro sirven, depende de cómo decidas realizarla
Reply #62018-11-08
Faltan esos 2,5 centímetros; siempre será así, faltándolos
Reply #72018-11-08
Bebe, bebe… ¿Dónde está realmente el punto cero del instrumento? No se puede saber. Es una tontería intentar calibrarlo. Lo que tú llamas “calibración”, en realidad es crear artificialmente un error de desviación cero. Es como confundir un ciervo con un caballo, o intentar engañar a los demás. Es como tratar de ocultar la verdad con tonterías. Vaya, vaya… Haces que mi boca sexy suene como si estuviera llena de mierda. Cavar ranuras.
Reply #82018-11-08
Este punto de referencia es el centro de la brida, ya que no se puede medir desde abajo; sin embargo, el punto de partida debería ser a partir de 250 mm (o 200), ya que el verdadero cero se calcula a partir del fondo del recipiente; Por supuesto, también está bien definir el centro de la brida como el punto 0. De cualquier manera, el rango de medición en el sitio debe ser el mismo que el del transmisor; esto es algo fundamental. De lo contrario, se producirá una discrepancia entre el rango de medición en el sitio y el del DCS.
Reply #92018-11-12
Hola, por lo general, el nivel del medio líquido debe estar por encima de un tercio de la posición de la membrana sensible para que el transmisor pueda funcionar correctamente. Por lo tanto, es correcto realizar las mediciones a partir del centro de la brida o desde una posición más alta. Según su descripción, debería elegir el transmisor de doble brida de la serie EJA118 de Yokogawa. Si se elige el rango adecuado, no habrá problema con una precisión del 0,2%.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.