En el DCS del nuevo equipo hay un PRD

2018-11-08View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por sxf1028102800 el 8 de noviembre de 2018, a las 17:51. Tengo una pregunta: en la pantalla del dispositivo aparece la indicación PRD. Es mi primera vez que manejo este tipo de dispositivos, y no entiendo bien qué son los reguladores principales y secundarios. Por ejemplo, si quiero controlar el nivel del líquido en un tanque mediante el control de flujo, ¿cuál sería el regulador principal y cuál el secundario? ¿Es esto similar al sistema CAS?
Reply #22018-11-08
¿PRD o PID? ¿CAS o SIS?
Reply #32018-11-08
Modo manual (MAN), automático (AUT), en cascada (CAS), modo PRD. El ajuste manual es la salida directa del valor MV. La regulación automática consiste en controlar la salida MV mediante la regulación del valor dado (SV). La cascada es el valor MV del circuito principal, y es el valor de referencia (SV) del circuito secundario. El método PRD consiste en que el valor MV del circuito principal se envía directamente al valor MV del circuito secundario. :LBaidu
Reply #42020-10-12
Todos los circuitos auxiliares que cuentan con puntos de control en serie disponen del modo PRD. En este modo, cuando surge un problema con el controlador o el transmisor del circuito auxiliar, la señal MV del circuito principal puede ser enviada directamente al circuito auxiliar
Reply #52020-10-12
Modo manual (MAN: Manual), modo automático (AUT: Automation), modo en cascada (CAS: Cascade), control principal (PRD: Primary direct). En el modo manual (MAN: Manual), la salida del controlador está determinada por el valor de salida manual ; En el modo automático (AUT: Automation), la salida del controlador está determinada por un valor calculado a partir de la desviación (algoritmo PID) ; En el modo en cascada (CAS: Cascade), la salida del controlador principal sirve como valor de referencia para el controlador secundario, el cual lo utiliza a su vez ; En el modo de control principal (PRD: Primary Direct), el controlador principal sustituye a los controladores auxiliares para enviar las señales directamente al actuador; en este caso, los controladores auxiliares quedan en estado suspendido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.