HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Diagnóstico de fallos en el medidor de caudal Aniuoba

2018-11-09View Original

Thread Content

Utilizamos medidores de caudal tipo Anubis para el flujo de vapor en las turbinas. Recientemente, el caudal de vapor ha aumentado sin motivo, en casi 10 toneladas más que antes. ¿Existe la posibilidad de que haya un problema con los medidores? ¿Cómo se puede diagnosticar el problema? Gracias
Reply #22018-11-09
En teoría, existe la posibilidad de que haya un fallo en el medidor de caudal. Pero… si el caudal vuelve a cero (4 mA) cuando se interrumpe el suministro de gas, entonces el rango de medición funciona correctamente. Entonces, en la fábrica no podemos resolver el problema. Se recomienda realizar una inspección externa; si no hay problemas, páselo al departamento de procesamiento para que lo resuelvan……
Reply #32018-11-09
¿Es que, con las condiciones de funcionamiento inmutables, el caudal instantáneo aumentó de repente? Si es posible, cierre primero la válvula de base de la tubería de presión para determinar si el transmisor puede volver a su valor inicial. Una vez descartado cualquier problema con el transmisor, verifique si hay obstrucciones en la tubería de presión. Si todo sigue funcionando bien, entonces habrá que considerar la posibilidad de que haya obstrucciones dentro de las tuberías; eso sí que sería un problema.
Reply #42018-11-09
1. La cantidad real de vapor aumenta; teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento del compresor, se puede descartar este problema. Por lo general, la cantidad de vapor en un compresor es de unos 20-30 T/H; un aumento de 10 T/H representa un cambio bastante significativo; 2. Falla en el transmisor ; Aíslar, abrir la válvula de equilibrio; si vuelve a cero, es poco probable que haya un fallo. También se puede retirar del sistema para realizar pruebas ; 3. Obstrucción leve en el lado de presión negativa: verifique la dirección de instalación, asegurándose de que esté ubicado en el punto más bajo del tubo. Sería mejor desmontar el transmisor para permitir que se drene el contenido, evitando así dañarlo por calor.
Reply #52018-11-10
Verifique el punto cero del transmisor. No opere abriendo la válvula de equilibrio. Es mejor aislar las tuberías, de modo que ambos lados de los instrumentos estén en contacto con la atmósfera
Reply #62018-11-10
Si se trata de una obstrucción dentro de la tubería, ¿podría ocurrir algo así? Hemos soplado tanto en las tuberías de presión positiva como en las de presión negativa, pero no podemos determinar si hay alguna obstrucción
Reply #72018-11-10
¿De verdad puede ocurrir este tipo de obstrucción leve en el lado de presión negativa? ¿Existen ejemplos a los que podamos recurrir?
Reply #82019-02-26
Primero, calibre el punto cero y verifique si los tubos de presión positivos y negativos están obstruidos; si es posible, desmontelos para inspeccionarlos
Reply #92019-02-27
Estimar el desplazamiento en cero, desactivar la válvula de tres vías, calibrar la diferencia de presión en cero
Reply #102019-03-10
Verifique si hay obstrucciones al verter los residuos por la salida de desagüe. Ajuste el punto cero y compruebe si todo funciona correctamente
Reply #112019-03-20
Verificar si la toma de presión está obstruida, si la evacuación del aire funciona correctamente y si el punto cero del transmisor está en condiciones normales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.